首页 课程 资料 论坛
  • 后浇带涉及的有关规范总结

    有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间

  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 沉降后浇带能穿越消防水池吗?

    如题,建筑布局原因,高层楼与裙房沉降后浇带正好穿过消防水池,而且不能调整后浇带位置,如果沉降后浇带没有封闭好,水池是否容易渗水? 哪位高手,如何解决,不吝赐教,多谢了。

  • 后浇带设置的规范依据及施工工艺

    后浇带设置的规范依据及施工工艺

  • 地下室后浇带防水的问题请教?

    地下室后浇带防水的问题请教?

    后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?哪种效果最好?是否可以互相替换?

  • 地下室底板后浇带两侧防水问题

    请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]

  • 地下室施工缝和后浇带的防水....

    后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?

  • 最新有关后浇带的设计规范相关规定

    最新有关后浇带的设计规范相关规定

    一是 JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》P140 12.2.3 条规定,高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔 30~40m 设置道贯通顶板、底部(板)及墙板的施工后浇带(缝)。后浇带可设置在柱距 三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。二是 JGJ6-2011《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 P38 7.4.2 条规定,当筏形与箱型基础的长度超过 40m 时,宜设置沉降缝和温度收缩缝。当不设置永久性的沉降缝和温度伸缩缝时,应采取设置沉降后浇带、温度后浇带、诱导缝或用微膨胀混凝土、纤维混凝土浇筑基础等措施。7.4.3条规定,后浇带的宽度不宜小于800mm,在后浇带处,钢筋应贯通。后浇带两侧应采用钢筋支架和钢丝网隔断,保持带内的清洁,防止钢筋锈蚀或被压断、踩弯。并保证后浇带两侧混凝土的浇筑治疗。7.4.4 7.

  • 后浇带渗漏的原因及防治,防水人必看!

    后浇带渗漏的原因及防治,防水人必看!

    后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。今天就让修哒哒帮你分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治! 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的现象,使得后浇带接缝

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 请教关于防水规范的问题

    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 混凝土防水施工变形缝施工后浇带施工

    一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防

  • 后浇带、膨胀带如何设置,是否有规范等强制性条文?

    各位好,施工中遇到一个问题:图纸中未设置后浇带,我司认为可能有必要设置后浇带,想寻求规范、规程等强制性条文,说明必须设置后浇带或者膨胀带,但找过的几本规范规程均为明确要求何种条件下必须设置,请问大家,是否设置后浇带和膨胀带应由设计院进行设计,而无强制性条文要求必须设置呢?:hug: :hug:

  • 补偿收缩后浇带处钢筋是否断开的规范梳理。

    JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13(结构平面布置)中说:……后浇带……钢筋采用搭接接头。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3(地下室设计)中未明确规定是贯通还是断开。JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2条中说:在施工缝(后浇带)处,钢筋必须贯通。GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.2条中说:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开。 但2008版《地下工程防水技术规范》中没有明确是否断开。结论:上部结构里设置的后浇带处板钢筋宜断开,而地下工程的后浇带处钢筋规范总体上趋向于不断开。

点击加载更多

后浇带防水规范

后浇带防水规范专题,为您提供后浇带防水规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带防水规范 相关的专业交流讨论,更多后浇带防水规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度