首页 课程 资料 论坛
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 请教一下,后浇带的拆模问题

    请教:我所在的项目,钢结构厂房,面积8500M2,独立柱基,地梁上设后浇带。 施工方的砼拆模试块试压,达到设计强度100%。 于是拆模时,将后浇带处模板及支撑体系也拆除。 理由是:砼强度已经满足100% 想请教各位专家,高手:这理由及做法是否可行。 若不合理,应采取怎样的整改处理方案

  • 后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar

    钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带的浇筑时间影响到底有多大?

    目前为了施工进度,主体裙房施工中有一后浇带,一边的混凝土浇注有20天左右,一边才浇注三四天,但马上就要竣工验收,室内还要进行装饰装修,想尽快浇注这后浇带,请问是否可以?本工程后浇带主要作用是防止温度裂缝,设计后浇带时间是28天。属于屋面后浇带。

  • 关于后浇带如何设置,请教高手!!

    作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。

  • 后浇带施工注意那些事情!

    主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!

  • 本工程请教用设后浇带吗

    本工程请教用设后浇带吗

    本工程结构体型为L型,用设后浇带吗/如果设最好在什么位置?请教高手指点!!

  • 关于提前封闭沉降后浇带

    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。

  • 裙房和主楼后浇带的问题

    规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的

  • 后浇带的设计原理及应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。

  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?

    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。

  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?

  • 求助,关于冬期施工拆模时间

    目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。

  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?

    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

  • 11G101-1图集关于后浇带的疑问

    11G101-1图集关于后浇带的疑问

    在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?

  • 顶板后浇带---止水钢板

    顶板后浇带---止水钢板

    顶板后浇带止水钢板迎水面像上

点击加载更多

后浇带拆模时间

后浇带拆模时间专题,为您提供后浇带拆模时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带拆模时间 相关的专业交流讨论,更多后浇带拆模时间相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

后浇带拆模

后浇带超前止水做法