有谁了解不锈钢配电柜啊.他的焊接工艺是怎么实现的啊,不锈钢柜主要用在什么地方啊.有着方面的详细资料吗请各位帮忙.学生有礼了.
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
各种不锈钢的特性和用途
我自己做的控制,在现场有手机照的不清楚,见谅!
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?