最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
抽屉式配电柜,大家都
抽屉式低压配电柜的功能是为各种设备输配电,作为一种主要的电气设备,在各行各业中和电力电子技术中得到广泛的应用。抽屉式低压配电柜柜体属于劳动密集型产品,我国抽屉式低压配电柜市场基本处于稳定状态。但为了适应市场经济和电力配套企业的需求,各配电柜厂家经营理念上有了较大的转变。 为了适应电气设备的微型化发展需求,市场也将推动抽屉式低压配电柜柜体向轻、小、精、的方向发展。更重要的是随着整机性能的变化和市场需求,使抽屉式低压配电柜柜体在新材料的选择,新的结构上有所创新和新的发展。高频化、低损耗是未来抽屉式低压配电柜发展新方向。据不完全统计,国内抽屉式配电柜生产占全球总产量的20%以上,我国已经成为国际市场的主要供应基地。随着国际市场竞争的日趋激烈,为了降低成本,必将进一步推动配电柜生产规模化、集团化,形成规模效益,以适应更加激烈的市场竞争。 因此,抽屉式低压配电柜柜体企业应该坚定不移地走科学技术之路,在传统产品的基础上进行创新发明,结合市场需求。以新一代高端产品,集成技术为切入点迅速崛起!
看到很久以前的配电房,给中央空调380V机组供电的抽屉式配电柜,电流表500A,里面安装的塑壳断路器仅350A,这种电流表选型是否符合当前规范?
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,
1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
单个变压器供电的低压柜,如果在低压侧(比如出线柜的出线开关后一点的地方)出现两相短路,是否在高压侧也出现短路电流?如果是,是中置柜的真空断路器先跳闸还是低压万能断路器先跳闸??
怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com
工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、
我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
请教各位图示的这个配电柜是柴油发电机的配电屏 是整体式还是抽屉式的呢?系统图能看出来吗?一般用整体式还是抽屉式呢?
请教:我们工厂成排低压配电柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半选用,每台柜柜底在一根地排且柜与柜之间接通!零地严格分开,思路明显!新来一位工程师说:如果是三相四线制可以地排不做!柜内控制器、互感器、开关接地线直接接于零排上!不知各位同仁厂家对此类问题是如何处理的!
求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 编辑 315变压器低压侧可以接几个配电柜 还是只能接一个总柜 然后再分? 有什么规范和条文吗? 另外 供电半径是多大 项目变压器在西北角 东边距离有五百米行吗 多少米合适 还有一问题 变压器到配电柜距离是多少合适 最远多少米
本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排
2进线 第一个 YJV22-4 185平方 进线, 分三路出 ; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出; 请问 需要哪些设备, 断路器,漏电保护器等的 型号? 有大神知道吗?谢谢了。
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?