水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
巴伦西亚近代美术馆
在验受规范和民用建筑电气设计规范上都是针对桥架的,没有说线槽的距水管的间距。急~~~
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
请教:水管穿墙、楼板处设置的套管的材质有什么要求,谢谢![ 本帖最后由 wangzhhp 于 2009-3-31 10:46 编辑 ]
请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
对于超过DN1000的大型空调冷却水水管路,不可能直接放置于支架上部,其管道支架需增加管托,哪位有这方面的参考图集?另大管路支架选取大家是如何计算得出的?
我们工地离市区很远,我们单独为项目向自来水公司申请建设了供水管但水压还是很小,现在一期快要建成了,需要在吊顶装修前完成所有水管试压,等到项目完全建成自然是要建水泵房的,但目前仅为满足试压需要,可不可以不建泵房水箱,直接在管道上加泵增压?如果可以需要选用什么泵? 第一次做甲方,好多事不懂,也没有人请教,只好上论坛向各位前辈求助了.
水管管径及散流器的选择
现有一酒店改造,发现市政供水出现黄水现象,是由于市政水管生锈所造成的,现急需解决,请大家出个意见,在二次加压水泵前加过滤器能不能起到除锈的作用。
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
如果画成这样,逐个删除没问题,如果全部删除,我的软件崩溃!
自来水: 流速:DN25DN50DN75DN100消防: 流速:DN25DN50DN75DN100空调冷冻水 流速:DN25DN50DN75DN100DN150...........谢谢各位告诉我!
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????