  • 有关PP-R管材伸缩节的设置

    本人在PP-R管材应用过程中有以下疑问:室内建筑给排水,U-PVC管材每2~4米设伸缩节一个,那么PP-R管材应该多少米设伸缩节,伸缩节是否与U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分别直埋和管沟附设时,管材伸缩问题如何解决,和室内解决办法相同?若和供暖管道同时敷设,又该如何解决?请赐教。

  • PP-R管材有耐温范围嘛 ?

    PP-R管材是不是有一个耐温范围?考虑热胀冷缩,外墙PP-R给水管在最高温度(39℃)与最低温度(20℃)之间的变形是否有一个有范围?多少才算正常?谢谢!

  • 关于PP-R管的一些问题-->

    1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。请师友们广泛跟贴灌水。

  • 关于PP—R管件及管材试验标准?

    在20度PP—R管材静液压试验为16MPA、1小时,问:S5管材和S4管材都是一个标准吗?在20度PP—R管件静液压试验为3.88MPA、1小时,问:按常规管件应比管材压力高,但为什么PP-R管件比管材低这么多?

  • 真伪PP-R管材的识别方法

    近几年来,无规共聚聚丙烯(PP--R)管材管件,在建筑物内冷热水输送、饮用水输送及采暖系统的应用市场发展迅速,已成为应用“热点”,与此同时,市场上鱼目混珠、真假“PP--R”管也相继产生,严重影响了消费者的权益,导致PP--R管材市场的混乱。PPR的原料分四种,一种是德国进口的,一种是韩国进口的,一种是国产的,还有一种就是回收的废料,这种管子根本就不能用,管壁很薄,用力一掰就断。我们的管子原料是德国进口,上海生产的。为了帮助用户能从外形和手感上初步识别真伪PP--R管和管件,现提出以下几点供广大消费者参考:1、 产品名称:PP--R管的产品名称应为“冷热水用聚丙烯管“或”冷热水用PP--R管“,凡冠以超细粒子改性聚丙烯管(PP--R)或PP--R冷水管、PP--R热水管、PPE管等非正规名称的均是伪PP--R管。2、 产品测试单位属非专业单位,测试项目内容与PP--R管的标准所列内容不符,产品推荐部门或产品推广部门,对PP--R管产品标准不了解或无PP--R管标准部门所出具的证书均属伪PP--R管。3、 伪PP--R管的密度比PP--R管略大。

  • NFβPP-R管材性能怎么样?

    市场中出现NFβPP-R管材,采暖工程中,能承受高压1.0MPa,高温85℃。性能与PB管媲美。但没有国家标准,工程中能否应用?应注意那些问题?

  • 新一代管材(PP-R管)解析及6个选购提示

    新一代管材(PP-R管)解析及6个选购提示 PP-R管又叫三型聚丙烯管 ,其采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件,是欧洲上世纪90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料,具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 (PVC波纹管) 关键指标 1.平均外径、壁厚。对不同规格的管材,国家标准中有相应的指标规定。市场上发现平均外径项目偏大和壁厚偏薄或偏厚时有发生。对平均外径偏大、壁厚偏厚超出产品标准要求而言,虽然对产品的使用质量不会有很大的影响,但可能会使管道安装熔接配合有一定困难,以及过厚还会使管道的水通量减小,影响使用效果。而对壁厚偏薄而言,就不能光归结为生产工艺、模具问题,可能涉嫌偷工减料。 (PVC加筋管) 2.静液压试

  • 空调冷冻水管有没有用PP-R管材的

    空调冷冻水管有没有用PP-R管材的

    各位大侠!大家好!空调系统冷冻水管有没有用PP-R管材的或者别的塑料管材的,如果用的话应注意哪些问题?

  • 室外给水管道一般都采用什么管材?PP-R可以吗 ?

    我这有个工程设计的室外给水管网为铸铁管,可是甲方希望改为其他材料的管,PP-R好还是硬聚氯乙烯管好,或者其他的也可以,希望大家给个意见?

  • 请教大家一个问题:关于PP-R管

    1、在《全国民用建筑技术规程(给排水)》2003版中,指出PP-R管不得用于室外工程;2、在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中,PP-R管仅适用于横管。以上两个问题不知如何理解?

  • PP-R管如何与镀锌管连接?

    我第一次用PP-R管,图纸要求出水口处用PP-R管通过90度弯头与镀锌管连接,使用图集02SS405-2,但图集上并没有这样连接,请问90度弯头使用何种材质的管件?谢谢!

  • 求教PP-R管的管径的问题

    图纸设计PP-R管径DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外径是多少?DN;de表示的含义?PP-R管径表注的方式

  • pp管材管系列和规格尺寸

    将pp管径规格及计算所得各管材的内径均计算得出,希望对大家有帮助!

  • 请问PVC,UPVC,ABS,PP-R管材的区别,适用范围

    请问PVC,UPVC,ABS,PP-R管材的区别,适用范围等,有哪位高手赐教,帮我讲一下它们的区别,运用范围等,不胜感激!谢谢

  • 铝塑管、pe管、pp-r管等几种水管材的性能区别

    目前家装市场常用的铝塑管、PE管、PP-R管由于材质以及工艺的不同,在性能上也有较大区别。 1、从连接方式看,铝塑管采用的是物理连接,简单、方便,除非操作不当,其安全性和可靠程度非常之高。PE和PP-R则采用热熔或电熔连接,工艺复杂,易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道的长期性能;此外电熔丝的局部高温容易促进管道材料降解,加速管道老化。 2、从长期卫生性能看,铝塑管中间铝层隔绝氧气,不易导致微生物和藻类植物滋生,一般外层PE允许加抗氧剂,不会造成内层水质污染,PE管和PP-R管不能阻隔氧气,易导致微生物和藻类繁殖,影响饮用水的卫生;且含有大量抗氧剂,易造成水质污染

  • 中央空调中管道有否采用过PP-R稳态管材料?

    采用过PP-R稳态管材料的朋友请告诉一下使用后的效果,并谈该管材的综合性能,与铜管、铝塑管、塑钢管、不锈钢管、PP-R管之间价格比、性能之比、不好之处。本人感激不尽!

  • pp-r,pe,pex,建材,塑料管材,地板采暖

    pp-r,pe,pex,建材,塑料管材,地板采暖

    www.dfht.com永腾建材,材料纯正,滴水不漏,品质百年. <<永腾建材>>全国知名品牌ppr,pp-r,pe,pex,upvc,建材,塑料管材,管件,铝塑管,地暖,地板采暖,塑钢门窗,铝塑pp-r管--荣获<<奥运工程设备材料>>全国重点建设项目推茬产品及<<质量信得过品牌>>称号.永腾建材,专家品质,百分之百,滴水不漏.建设部认证企业,政府集团定点采购企业.本公司愿与新老用户真城合作,共创美好明天,把清洁与卫生送进千家万户.ppr管及件连接经过15000小时及10000次测试.交联铝塑管及件连接达到国家对采暖管最高要求5000次测试合格...... 长治清华机械厂是中国航天科技集团直属的大型综合性机械制造企业,拥有进出口自营权.现已发展成为中国500家最大机械工业企业、国家一级计量单位,集设计、生产为一体的 综合性实体单位,通过中国新时代认证中心IS09001-2000质量体系认证。企业占地面积60多万平方米,拥有固定 资产6亿元。配有CAD工作站。完整的设计、研制、生产制造,质量保证、销售和完善的售后服

  • 关于PP-R直式温控阀的问题

    如题,现在暖气片都设置这个阀门,用于水量调节,一般都是水平安装;我现在想问一下,这个阀是不是就是一个带刻度的截止阀?可不可以阀柄垂直向下安装?在线急等,求助了!~~~~

  • PP-R管件(重庆定额)请教

    有重庆的朋友吗?重庆安装2000定额无PP-R项,借套6册工艺管道的塑料管.那管件如何处理呢?也借套6册管件的相应项目?还是不套了?如借套6册管件相应项,那工程量又如何得来?不好意思,最近才回重庆,这个问题没找着定额解释和相关文件.望高手指点,先谢了!

  • 关于PP-R管的明敷、暗敷问题

    设计过程中甲方要求给水管道沿板底或梁底明敷,而且所有水平干管均沿板底或梁底明敷,避免将来检修水管破坏地面和墙面的问题,但这样一来,就有管子露在外部,请大家讨论一下,和以前的将管道敷设在地面找平层和墙内,哪种方式更好一些呢?!!!