请问超高层的配电线路以防火层为中心上下配电,这样算是跨越防火层吗,是否符合规范?图为--GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准--中条文
高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
了解超高层防火的秘密-“避难层”是什么以下文章来源于江西地产观察 ,作者温龚超高层建筑火灾救援一直是世界性难题,火灾救援重在自救。超高层高层建筑一旦失火,因建筑负荷大、蔓延途径多,容易造成立体燃烧,同时受到空间、风力等因素影响,施救非常困难。一旦发生火灾,自防自救显得尤为重要。今天带大家了解超高层建筑防火的秘密-避难层是什么?1、避难层的概念?避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般设置在高度超过100米的高层建筑中,为消防安全考虑的供人们疏散避难的楼层。避难层可使人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层。同时避难层也可作为行动有障碍
我自己收集的超高层的设计规范,但不知道有没有遗漏的,如有遗漏希望各位指出,成本分析是很粗略的,希望给大家做个参考!!!
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 编辑 高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
超高层钢管混凝土的检测
GB 50045-1995《高层民用建树设计防火规范》PDF版
论文简介: 摘 要:在参考规范对超高层建筑,尤其是40 层(约150m) 以上的建筑进行防火设计时遇到一些与建筑安全使用、有效救援相左的问题。以一幢超 投稿网友:njzhaoxinming 上传时间: 2013-03-24
望大家帮忙解释《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(2005版)的一条条文解释:第9.1.2:三、在执行中,有不少设计人员……做了修改:第一,……第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。 小弟我最近做了个项目,地下室水泵房里面各有一用一备的喷淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房处出了这块的动力双切配电箱进行配电。可是图审中心的回复意见却要求从该配电箱处双切不合规范,还要再出到各个泵的控制箱。而本人的意图就是把该箱作为末端控制(里面还带了一些就近的消防负荷,这些图审倒没抠,就抠了我泵的末端切换问题)。 请各位大虾大姐指点迷津:水泵的末端切换到底是不是还要从配电箱出个专门给水泵的双切箱,我的做法是否合理?可以通过qq和本人联系:2251766。
1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
高层建筑给排水防火规范,奉献给大家希望大家下载,这个版本不错的!
超高层强柱弱梁验算问题请教一个强柱弱梁验算的问题。PKPM超配筋信息里的提示如下:柱是矩形钢管混凝土柱,梁是工字型钢混凝土梁。查过规范,在矩形钢管混凝土规范那里有一个公式,但是一直没有找到塑性梁受弯承载力的计算公式,只找到一个类似的公式,算正截面受弯承载力。请高手帮忙看一下,我自己做了个手算的表格。在附件里,麻烦高手帮我改正。谢谢| 第 51 层配筋、验算 |-----------------------------** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,Y向梁柱承载力比值超限: 1.06=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23116.** 矩形钢管混凝土柱节点,X向梁柱承载力比值超限: 1.80=Muk_B/Muk_C > 1 **( 11)N= -23301.** 矩形钢
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?