1、规范中说: ”电梯,自动扶梯电源应由专用回路供电,并不得和其他导线一起敷设“,是否是说我在竖井中需要单独增加一个给电梯及扶梯配电的桥架?而不能和其他设备的配电同桥架敷设?从竖井出来至电梯机房线路也是如此?2、关于电梯井道照明:规范中只是简单介绍灯具设置的距离及电压的要求,但是对于灯具的类型没有要求么?是否一般36V/18W荧光灯即可?3、超高层建筑中井道照明回路应如何确定安排?回路中220/36V变压器容量根据什么确定?(回路中总的灯具容量计算?)导线截面是不是也相应有要求?4、是不是每个井道都需要设井道灯?一般高速电梯井道中几台相连电梯不做结构分隔,只是中间用网格分开,这种情况是不是可以考虑在两台电梯中间设一个灯具即可?5、规范说电梯底坑需设置2P+PE插座供检修及排水用,可是我所参考的图纸中,有的图纸中设了,有的没有设。是不是一定需要设置?假如电梯底坑中已经设置了潜水泵,是否就不要设置地坑插座了?6、电梯机房总配电箱是否需有供轿厢摄像头的配电出线?7、现手上一
请问超高层的配电线路以防火层为中心上下配电,这样算是跨越防火层吗,是否符合规范?图为--GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准--中条文
各位大侠: 我设计了一个超高层建筑,地下一层有一个变配电所,面积800m2,是否必须上气体消防,用手推干粉灭火车行吗?在辽宁省境内,那位设计过帮帮忙,谢谢
图纸简介: 本工程为某超高层变配电系统图纸。图纸包括低压配电干线图、变配电所高压配电系统图、变配电所平面布置图、楼强电竖井布置图。 投稿网友: dbs2005_24 上传时间: 2014-08-01
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
超高层钢管混凝土的检测
中国的电力发展速度迅猛,随着城市的发展,建筑用地的数量逐渐增多,不断的促进着各种各样的公共建筑的高层发展。由于新疆地区纬度高,冬季寒冷,对于电力供暖的要求非常高,而夏季又炎热,对空调以及电风扇的需求也大,用电量很高,同时由于新疆地区海拔和地形复杂,可以利用的土地较少,都促进了新疆超高层建筑的发展以及供配电设计的不断优化。超高层建筑供配电的设计关系到城市的安全和正常发展同时对人们的日常生活带来了极大的影响。 一、超高层公共建筑的供配电设计特点 1) 由于超高层建筑的高的特点,对于供电的功率以及变压器都要进行考虑。对于配电设计来说想要满足超高层建筑的用电就需要考虑供电半径的问题,由于不同容量的变压器对于其能够供电的高度负荷能力不一样,一般在超高层公共建筑大楼里面的功能众多导致了电路和用电设备的复杂化以及负荷的密度变化量比较大。一般来说,电力设备中空调的通风设备用电量是最大的,而对于新疆地区来说,对于空调的使用数量由于冬寒夏热
作者:夏林 钱大勋 罗武 单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 ,刊登于现代建筑电气杂志 版权归原作者所有,侵权请联系删除
请教同行一个问题:有一超高层150米,35层,地下二层,有二个避难层,分别在13层和28层,空调采用VRV,其室外机均集中放在二个避难层上,请教配电房是分三个地方(地下一层、13层和28层)放好还是集中放在地下一层好?如果按三个地方放置,避难层上变压器的运输通道如何解决?[ 本帖最后由 szzjchh 于 2009-5-12 00:50 编辑 ]
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?
图纸简介: 1-3层平面图和轴线定位图,需要的朋友可以下载噢! 投稿网友: gbb1232003 上传时间: 2013-08-27 图纸
1、新火规对超高层规定后,是何意思呢?,专负说要每个避难层要设消控室,然后消控室管避难层上面的部分,求是否正确?个人理解为放一个报警主机就行,这个主机只管避难层这块就行,求大师理解??????2、如何在避难层设变配电室,求问大变压器如何运输及将来维修?
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-17 18:47 编辑 我是一个结构菜鸟,今年刚毕业,在设计院差不多工作了快两个月的时间了,期间做了一个4层楼的定制餐厅,框架结构。现在在跟着同事在弄一个高层的商住房,。。因为第一次接触,所以完全不会怎么PKPM建模想问一下。那个模型大概是这样的,其建筑从基顶到楼顶大概120m。。基顶到0.0标高处,有四层,每层的剪力墙、柱布置数量依次增大,到0.0标高处剪力墙、柱达到最多,0.0标高上部的剪力墙、柱数量基本一致。这个时候的PKPM在0.0标高以下,该怎么建模呢?0.0标高下的四层,从下至上,每层的剪力墙、柱都都增多。就是如果按平常建模的话,会形成一个倒三角形,感觉下部就没有支持了?难道0.0标高以下的部分算悬吊结构?还是怎么。。求大神,指点。这个在PKPM上改如何建模大家帮帮忙。先谢谢大家了。 <