关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水
请教高手,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何种材质,无缝镀锌钢管法兰接口处承压有没问题?排出管水压太大对雨水井冲击情况怎样?若不做消能处理会否有安全隐患。谢谢
规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。[
现有苏州香格里拉酒店工程,54层(238m),请教各位该如何选择雨水系统管道材质?1.球墨铸铁管.管道承压不存在问题,关键是接口处.2.镀锌钢管或螺旋缝钢管,无缝钢管.承压可达2.5MPa,但防腐蚀效果欠佳.现敬请各位大侠慷慨支招!谢谢!
本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
一超高层建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要将水供到150米高的屋顶水箱(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?
200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。
因规范要求雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程为高层建筑,总高120米,采用UPVC管材,如水全灌满则底部压力太大,管材难以承受如此大的压力,请问如何做灌水试验,希望大家指点。
硅粉的应用范围非常的广泛。应用最为普遍的是在混凝土建筑行业,随着建筑行业的不断发展,高层建筑也越来越多的出现在人们的视线当中。 据不完全统计,在2016年,超过200米的128座建筑在世界上的19个国家,54座城市拔地而起,创造了前所未有的历史纪录,总建设高度30301米。中国连续第9年拥有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的数量占全球竣工总量的67%。值得一提的是2016年度完工的广州周大福金融中心(东塔)以530米成为世界第5高、中国第2高的超高层建筑。 微硅粉之所以被超高层建筑应用,是因为其自身的特点: 一,微硅粉能够有效提高超高层泵送混凝土传输效率,微硅粉有微集料效应,它能使水泥浆体更加密实,降低气泡的产生,保持泵送的管道压力。 二,提高了混凝土的可流动性,
目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。那么,什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计?1.地震和风 要讨论超高层建筑的结构设计,首先当然要从它要承受的荷载说起。超高层结构抗风抗震问题,实际上是结构动力学随机振动问题,在分析这些动力随机荷载时,我们应该从时域和频域这两个角度对其进行分析。 首先讨论一下地震作用,为了说明问题,通过MATLAB计算了所选地震波的功率谱,如下图所示:
超高层建筑是我国城市现代化建设的集中表现形式之一,也是建筑行业施工技术进步的具体体现。通常情况下,超高层建筑由地下车库、人防工程、商业区、办公区、住宅区以及酒店等多种功能组成,建筑高度超过100m,并在40层以上。超高层建筑的高度超限,给水排水系统纵向有别于普通的高层建筑,所以要求设计人员熟悉各个系统的优缺点,并针对不同的建筑,采用相对科学的设计方案。 1、生活给水系统 1.1市政直接供水系统 《城镇给
1、超高层建筑设计及规范有什么特殊的需求。——规划、水(供排)、电(强弱)、消防、人防、电梯;装修等规范文件名称编号。2、与普通高层住宅相比,成本方面有多大程度的提升。(能够详细一点更好,比如设计、审批上、施工增加的费用比例)谢谢各位坛友帮助,没有时间也可以给个总体的,或一个文件名称都行。再次感谢!
小女现在遇到一个建筑,99米高,32.5层,按照规范的话超过32层的建筑正压送风应该分段设计,不知道分段设计应该怎么分段呢?
超高层建筑台北101简介
高层雨水排水管应采用金属管或承压塑料管。但镀锌钢管要锈,铸铁管排水管不承压。所有承压塑料管几乎均不防紫外线和易老化(设在室外),而且塑料管的伸宿问题也难解决。请教各位大虾到底应选用哪种管材?
40F超高层建筑,供热如何分区?是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?
超高层建筑的起源、发展与未来可以看看。。。