华东某超高层建筑该建筑为钢筋混凝土核心筒+型钢、钢管混凝土框架的双塔连体混合结构体系两塔在第四避难层刚性合拢,形成一个类视于“门”的造型由于本人比较懒,图片也比较凌乱,加之最近工作确实很忙,所以图片更新只能是有机会就发一点,望大家多多包涵。[ 本帖最后由 kjj6033 于 2011-11-1 17:42 编辑 ]
将来,或许有机会接触超高层结构,大概150m,用什么软件?据我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、广厦等等。PKPM用得最多,不过都是用普通的高层,超高层没用过。单位里面广厦是试用版,没怎么学过。Etabs、Building学了点皮毛,想继续深入,学哪个好?
重庆的超高层以修建完毕!
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
某超高层建筑,框架核心筒结构,高180m,44层,地下3层。建筑面积85000m2,计划工期660天。外立面采用玻璃幕墙。节点工期估算统计如下,请大家帮忙看看是否合理(注:幕墙工程在结构施工完14层后插入施工,随结构进度攀升。主楼F14层结构施工完成后,开始穿插14层以下的二次结构及装修工程。)节点形象进度 日历天数(天)基础及地下室结构完 90地上1-14层结构完 70地上15-29层结构完 75地上30-44层结构完 83外立面幕墙工程 180商场(1-5)及停车场室内装修工程 40地下室及裙楼竣工验收 10主楼地上普通办公楼(6-29)装修 100竣工验收 10主楼地上行政办公楼(30-44)装修 60竣工验收 10
本人在用sap2000建立一个超高层模型,为了简化,只建立主要抗侧力构件:巨柱、环桁架、巨撑、核心筒和楼板,那外框架和核心筒之间怎么连接? 省去次框架之后,对结果会有影响吗?
超高层钢管混凝土的检测
七层厂房,柱网11mX11m,首层7.8米,标准层5.2米,侧刚比算不过去,可否只在首层电梯或楼梯位置加剪力墙以提高刚度?
如题,现在单位做一个超高层小区,高度150的住宅,由于户型的限制,宽度只有9.9~13.4米,高宽比达到了13左右,高规的规定是7度区6,算下来的话位移也可以过,但是横墙厚基本都在600左右,但是总是感觉不太好,想请问大家有没有做过类似的工程,有没有什么加强的措施。ps:satwe计算时抗倾覆和零应力区都没有问题。另外,就是这次在试算过程中发现一个问题,就是一个单独的一梯两户的户型可以过,但是两个拼起来之后扭转在第二周期非常大,看了一下长宽比在4.3左右,平时做100米左右的时候相似的户型也没有出现这个大的扭转,请问是什么原因造成的。谢谢
超高层、超层高建筑垂直电缝机械牵引敷设技术
图纸简介: 1-3层平面图和轴线定位图,需要的朋友可以下载噢! 投稿网友: gbb1232003 上传时间: 2013-08-27 图纸
超高层消火栓系统分高中低区,两个泵房,全楼的消火栓按钮控制哪个泵?是低区按钮启动低区泵,高区按钮同时启动低区、高区泵吗(如何实现,就是简单并联吗)?
才做现场一年多,老板又接了一个地下5层地上45层的超高层建筑,平时接触到的都是十几二三十层的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高层建筑跟超高层建筑有什么比较大的区别,都是混凝土结构的其施工方法跟工艺一样吗?忘有经验的谈谈施工经验及注意事项
1、新火规对超高层规定后,是何意思呢?,专负说要每个避难层要设消控室,然后消控室管避难层上面的部分,求是否正确?个人理解为放一个报警主机就行,这个主机只管避难层这块就行,求大师理解??????2、如何在避难层设变配电室,求问大变压器如何运输及将来维修?
图纸简介: 两个电梯,一个剪刀梯,两户的高层住宅,得房率超高,做法巧妙,符合规范,是高层住宅中剪刀梯应用的经典户型! 投稿网友: guohuawang19811 上传时间: 2013-12-12 <
建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?
有一个超高层,在避难层设置一个变电所,请问此变电所的接地怎么做?1、是否就是:槽钢、金属外壳、变压器低压侧中性点接到本层的结构钢筋就可以了?本人感觉这样做就可以了,2、没有必要做一根接地线到建筑的基础?如果做的话,那这根接地线的线径怎么确定?求各位大神指教
两栋超高层图纸,供大家参考,图纸可能有些大。两栋超高层均为3层底商+住宅,镜像关系。没有转T3哈。