在北京大望京中央公园拍的,彩色透光膜,在阳光下呈现七彩颜色,角度不同,色彩也有不同。咨询下,谁知道这个是什么材料,有没有明确的产品名称?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
充气膜结构能够作为厂房使用,主要依赖于其独特的材料特性、结构设计和工程优势。以下是具体原因分析: 1.大跨度无柱空间 无需内部支撑:通过充气维持内外气压差(通常为200-750帕),膜材被撑起形成稳定的穹顶或拱形结构,内部无梁柱,空间利用率极高,适合大型设备或流水线布局。 灵活跨度:现代气膜可实现50-200米的跨度,覆盖面积从几千到数万平方米,满
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
喷泉水泵及灯具
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
室外热水直埋管,具体做法是怎么样的呢? 1、管材的选择 2、保温材料、厚度 3、防腐处理 4、管道过长时如何做补偿 有没有规范或图集及其他的哪些资料上有关于直埋管的具体说法呢?
我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
请问一下,水系统主机选型上是建筑面积来选室外机容量,还是按空调的实际使用面积来选室外机容量,还有一种是按室内机的容量*同开使用系数来选室外机,请问哪种方法更科学
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!