通风与空调工程施工质量的验收
希望对大家有帮助!
1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通 风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术 语2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道.2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称.
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]60号
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243
论文简介: 关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]60号 根据建设部《关于印发〈二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,上海市建设和管理委员会会同有关部门共同修订了《通风与空调工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50234-2002,自2002年4月1日起施行。其中,4.2.3、4.2.4、5.2.4、5.2.7、6.2.1、6.2.2、6.2.3、7.2.2、7.2.7、7.2.8、8.2.6、8.2.7、11.2.1、11.2.4为强制性条文,必须严格执行。原《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88及《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50243-97同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,上海市安装工程有限公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO二年三月十五日
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002
上传空调规范希望对需要的人能解燃眉之急。
GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范.
希望大家有用
1、制作通病(1)金属通风管道及部件制作弊病:①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;②风管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;⑥弯头与三通制作角度不准;(2)塑料风管及管件制作弊病:①成型不光滑,弧度不均匀;②焊口不坡口;③焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;④法兰不焊加固角,不采取两面焊接;(3)钢法兰制作通病:①尺寸不准、不方,平整度不够;②焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;③铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;④螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓