各位高手,5万平米的综合楼,公共区域的照明的如何控制才能达到节能和控制方便的效果?我知道现在有一种智能照明技术,造价一定很高吧。简单的使用声光控开关和灯头也将增加一定的造价,尤其是在没有自然光的走廊和地下室,总要制造出声响,有些不雅。有没有好的方案?使用被动式红外探测器结合可编程控制进行控制,是否可行?目前是否有此类产品?
一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
办公室的各个功能区间对办公室装修灯具照明做了一些简??要的介绍,办公室灯具在办公室前台、公共办公区域、个体办公区域、公司公议室等具有不同的装饰运用手法和效果。 我们知道办公室装修要运用到大量的材料,主材,辅材,墙面材料、地面材料,顶面材料等,办公室装修施工完工后还要进行必要的办公室室内装饰,办公室装修后选择合适的绿色植物进行摆放、办公家具的选择、办公室装修灯具的
四周为敞开式结构,层高3.5米停车区域为两个12边形之间部分如果用荧光灯照明,灯具应该如何布置
在宾馆装修、饭店装修时,经常碰到大厅、出入口、走廊、多功能厅等大面积公共区域的照明控制问题,如何满足节能要求,同时方便使用,如何采用智能照明控制,欢迎各位同仁给出高见!
分区域控制是指在一个房间内分成相互独立的几块区域控制,间隔控制是指间隔一两盏走一个不同的回路,请问哪种好,各有什么优缺点?
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
来源:九地国际 行业资讯 Morelondon位于泰晤士河南岸,坐落于伦敦桥和塔桥之间。1998年由Townshend景观设计事务所担任项目的总设计,
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通