1:什么是最小照度/最大照度? 最小照度/最大照度 是另一种均匀度的表达方式。 2:准要求 照明照度均匀度不应小于0.7,通常照度计算软件给出的计算的结果并不满足要求,此类情况如何解决? 解决照明均匀度的方法主要有以下2种: 减少计算光源法,一个房间只取12甚至6个灯具计算。采用这种方法计算的软件有天正、旺元等。 缩小计算面法,计算面积去除建筑最外围一圈灯具靠墙的距离,保留房间中间的工作区域。
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
我是一做环保设计工作 ,在工作中小弟经常遇到一个问题想请教各位大哥。在一个水池底中,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,中间有一根200管向上出水,问要想均匀出水,这列小孔怎 么挖,大小怎么设计
如题,许多废水池都需要设置布水布气装置,布水布气的均匀对处理效果影响很明显,对于方形或圆形水池较容易布置管路,虽然工程上也有很多布不均匀的,但是矩形水池或多个多组方形水池组合使用同一管路时,如何做到布水布气均匀?请教高手解答
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?
我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
请问,算照度,是自己选择灯具忙?有标准忙?选择了灯具,还要计算光源数量,需要求得工作面上的平均照度,可是没有光源数量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源数量;U一利用系数;K一灯具的维护系数,A一房间面积(m2)。刚刚学习照度,不晓得怎么手算照度?孤单新手,求社会电气关爱。(俺公司俺就是师傅,俺是唯一的)
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
收费广场照明,照度标准值要求为20Lux~40Lux,均匀度≥0.4,在布灯的时候怎么确保均匀度≥0.4呢?跪求各位大侠指点
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通
我在做水处理工程时,遇到如图示问题,如何能够使图示流槽和接管的布水最均匀?高人多指点