1 概述 北美照明工程协会(IESNA)对体育场和运动场内的照明布置提出了详细的建议。建议内容包括了所用灯具的类型、尺寸以及安装的位置和照射方向。此外,还对各种体育赛事中的照明亮度、照明均匀性及照明经济性提出了建议。有关运动照明的其它建议来源还包括CIE(国际照明委员会)和澳大利亚标准组织。此外,照明产品的生产厂家也会有一些资料文件可供使用,不过他们往往会倾向于宣传某些特定的产品。 上述这些建议仅考虑到实际体育赛事中的照明,并未包括运动设施对照明的其它动态要求。体育场、运动场或任何其它场所中照明的动态特性是通过使用照明控制设备来获得的。大多数人,甚至是与运动场馆有关的人员,都不会意
1,项目背景珠海作为国家经济特区,珠江口西岸区域性中心城市、亚热带海滨风景旅游胜地及国家优秀旅游城市,其城市布局为以中心城区为核心,以交通设施为讯带,分片发展的组团结构;巨各组团依山临水,形成自然与城市有机融合的风貌特征。然而与城市白天景观相比,现状城市夜景监管环境不如人意,无法展现夜间珠海特色;为了实现城市景观建设昼与夜的均衡发展,以灯光来展示城市夜间景观及历史文脉,在夜间展现珠海“依山亲海,显山露水”的城市特色;塑造优秀夜间旅游路线,还可以带动珠海旅游消费。2、城市照明规划设计总体方向:(1)根据珠海市城市发展总体调整,结合珠海地理环境及人文环境,规划珠海城市照明主题构象可总结为:“分区合理、特色鲜明、显山露水、绿色照明、和谐安康”的规划理念,珠海主城区城市照明目标是形成具有珠海独特风韵的滨海山水城市夜景景观,为了体现珠海特色,在瞒住功能照明的基础上,抓住珠海山水城市特色,通过展现滨海、滨河及自然山体的特征,并结合人文景观充分体现珠海的自然环境与人的和谐、夜间生活环境与人的和谐的夜景
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么? 一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。 1、泛光照明 对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通
其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人宽度指标----人员密度----疏散最小净宽度----建筑疏散距离---安全出口和疏散门的数量----疏散楼梯间设置。一、防火分区1、厂房我的记忆技巧:首先是耐火等级对应的楼层层数,甲宜为单,二乙6(二级耐火等级的乙类厂房最多为6层),三丙2,三丁、戊3,四丁、戊1。其次厂房和每个防火分区最大允许建筑面积,甲(4332),乙(5443),丙(38妇女节,246)最后,三、四级不下地,丙类地下500,丁戊类地下1000。2、厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍。当丁、戊类地上厂房内
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
我想大概了解一下 比如 路创、邦奇、ABB、西门子、奇胜、雷士、菲利浦、世奇、大景、爱默尔…… 作为办公室内的应用哪个厂家的系统性价比最好 和最适合在办公环境内应用,适合就好 不是功能越多越好 (是办公室不是办公楼的楼宇) 或北京的智控照明系统公司 联系我 zw@cobell.cn 谢谢
请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正