首页 课程 资料 论坛
  • 你违反《建筑照明设计标准》了吗?

    7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,

  • 《景观照明设计与思考》

    摘 要:景观照明是城市规划设计的重要组成部分 ,对于提升城市形象、提高市民生活质量发挥着积极作用。结合工作实际 ,从景观照明设计的基本原则、灯式及安装位置选择、光源及功率配置、导线敷设方式等七个方面探讨了在夜间照明设计中需要注意的问题 ,并提出相关改进建议。关键词:景观照明;设计原则;参数选择

  • 建筑照明设计标准GB50034-2004

    这是新规范,大家传阅。

  • 关于《建筑照明设计标准》7.2.12

    对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点

  • 《工业企业照明设计标准》word

    《工业企业照明设计标准》word 现在执行的标准

  • 对《建筑照明设计标准》的一点异议

    《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?

  • 浅议公园景观照明设计的设想

    一、确定照明方式 着手进行照明设计之前要明确公园的主题和格调。需要认真研究公园主题工程的设计资料,并与公园专业设计人员进行沟通,充分了解各种建筑物、构筑物的功能,各个景点的设计理念,从而确定照明的方式。 首先明确,公园一般的道路、广场宜采用常规照明,以取得较为均匀的光环境。这既有利于人们的活动,亦可简化照明设备的种类。对需要强调的部位或景点如公园的大门,主要建筑物的立面,雕塑以及一些观赏植物等,则需要进行局部的照明,运用明暗及色彩的变化手法表现各种建筑物和构造物。 二、选择照明光源 各种光源在效率、光色、显色性等方面各有特长。在对光色、显色性没有特别要求的场所如道路、广场等所用的光源,可选用效率高、亮度强的高压钠灯等以提高照明效率节约电能。对于要求显色性高的场所如绿化观赏照明用的泛光灯,宜选用金属卤化物灯,以求尽可能真实反映植物的本来色彩。喷泉水景的照明,则应当选用彩色变幻较大的LED光源,较好地营造夜间效果。 三、布置照明灯具 灯具的选择应根据公园格调选择,灯具的造型要与公园的主题及所处的环境气氛相符,不可盲目追

  • 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

    《建筑照明设计标准》GB50034-2004

    12月1日实施本贴已经删除!!大家到这下载CHM清楚版 ::http://co.163.com/forum/content/415_157567_1.htm

  • 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

    本帖最后由 yahui520 于 2014-3-24 10:47 编辑 建筑照明设计标准,2013版

  • 2013版建筑照明设计标准

    重磅出击,土木首发!

  • 求助:建筑照明设计标准解析!!!

    --------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  • 工业照明设计标准WORD版的

    经常用的照明设计标准,大家参照下。

  • GB50034-2004建筑照明设计标准

    GB50034-2004建筑照明设计标准

  • GB50034-2013建筑照明设计标准

    GB50034-2013《建筑照明设计标准》供大家分享

  • 对《建筑照明设计标准》内容的疑惑

    对《建筑照明设计标准》内容的疑惑

    表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的

  • GB50034-2013《建筑照明设计标准》

    GB50034-2013《建筑照明设计标准》

  • 桥梁景观照明设计,你知多少?

    桥梁是满足承载需求,实现跨越功能的构筑物。无数国内、外工匠和工程师一直在为解决上述问题而努力。在承载能力方面,桥梁由原来的解决行人、人力及畜力车辆通行,发展到了今天的公路桥、铁路桥及其他特殊承载需求的桥梁,桥梁的承载能力得到了极大提升。桥梁的跨越能力也随着建桥材料和建桥技术的发展,在不断进步,跨度从几米发展到了今天的2000多米。同时,桥梁作为大型的构筑物,其景观效果也一直被人们所关注,不同时期、不同地域的桥梁,其景观也具有各自显著的特点。

  • 地下建筑照明设计标准chm

    某网友上传,鉴于没有规范频道,故转至此处,望需要者取之

  • GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用

    GB50034-2004《建筑照明设计标准》的运用 GB50034-2004《建筑照明设计标准》于2004年12月01日实施。前几天看的规范后,对照以前规范,计算比较了一下,现在的照度标准值比以前最高照度标准值提高了大概2倍。而取消了低、中值。不知计算时是否跟照度均匀度有关,(也就是最小照度除以现行照度标准值不小于照度均匀度0.7。)即E最小》E标准*0.7吗???如果不是,那按现在的照度标准值,一间60m2小学教室大概要布灯20来盏,比现在多10来盏,不知现在一些连学校基本配套教学楼都难建的起的农村学校用的起电吗?一间10多m2的办公室要布灯八、九盏。设计起来不知如何下手,请大家发表一下看法!!!!