首页 课程 资料 论坛
  • 国外钢结构门式框架设计

    国外钢结构门式框架设计

    小弟是个应届的,混在国外一个小咨询公司里最近搞了个医院啥锅炉房乱七八糟的结构分析,发现这软件巨强悍还挺方便的。废话少说,直接来图。。。。发现国外工作,4个好。第一不要加班,第二不要考试,第三软件先进,第四,不用自己画施工图(陪了专职制图员给工程师的)。不好的就是没用中国饭吃。。。

  • 高层钢结构的伸臂桁架与腰桁架设计要求

    1、高层钢结构的伸臂桁架与腰桁架一般采用钢桁架。 2、在抗震结构中,应提高加强层与其邻接的竖向构件的抗震性能。加强层及其上、下各一层构件与连接的抗震构造

  • 钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的

  • 钢结构构件计算长度取值及钢桁架设计的讨论

    构件计算长度取值及钢桁架设计视频学习: 截图有限 大家还是下载学习吧。 听课链接: https://ke.qq.com/course/141893  需要点击立即报名 

  • 工程钢结构框架设计节点详图

    图纸简介: 本图纸为钢结构框架设计节点详图,变截面箱形中柱的工厂拼接,箱形梁与箱形柱的刚性连接,外包式刚性柱脚构造,钢梁与混凝土墙的铰接连接,板肋与梁平行且悬挑较短时,外露式柱脚抗剪键的设置等,可供参考。 投稿网友: geyouqing 上传时间: <

  • 单层钢结构厂房之钢架设计

    来源:千万间 (一)截面设计 参考类似工程及相关资料,梁柱截面均选用焊接工字钢450×200×8×12,截面特性: B=200mm,H=450mm,tw=8.0mm,tf=12.0mm,A=2052.5px2 Ix=704525px4,Wx=31300px3,ix=463.25px Iy=40050px4,Wx=4004.9999999999995px3,ix=110.5px (二)构件验算1.构件宽厚比的验算

  • 跪求二层钢结构框架设计教程

    论坛上图纸很多,但是讲怎么设计的我没有找到,我是一个完全的新手,现在要做一个二层钢结构框架,所以想要一些基本的设计过程的讲解。从定结构方案到建模计算和施工图绘制的全过程。跪求各位前辈赐教,给点资料。先谢谢了!

  • 自己设计的钢结构公示牌

    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作

  • 如何设计一座钢结构假山?

    如何设计一座钢结构假山?

    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头

  • 关于钢结构连接设计的一些问题

    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三

  • 如何实现钢结构优化设计

    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!

  • 关于钢结构节点设计软件

    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了

  • 请教如何设计钢结构弧梁

    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?

  • 门式钢结构出线构架设计难题,求教!

    门式钢结构出线构架设计难题,求教!

    本帖最后由 kevingy 于 2016-5-8 15:49 编辑 本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!以下是图纸和模型:整体外形图

点击加载更多

钢结构桁架设计

钢结构桁架设计专题,为您提供钢结构桁架设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构桁架设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构桁架设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

pkpm钢结构桁架

大型桁架结构