如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
请问UPVC排水管(用于雨水)DN110的45度弯头外径有多大呢?哪有这方面的电子样本可以下载呢?如果哪位知道的话,能告诉我么?谢谢谢谢!!!!!!!!!!!
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。在此处,什么叫固定支承点,什么叫非固定支承?
目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
先发,在一楼说
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢
从高度看,1是开关的线管,2是插座的线管,对吗?
UPVC立管敷设在 东西 立面上, 周围没有遮阳的建筑,问 这样会不会使管老化加速而用不了多久啊??大家的实践经验是怎样啊??就我所知 在广州有很多楼盘都敷设在外面,可他们都在遮阳的地方,但甲方很喜欢这样做
发现有些朋友对有关线管灯具敷设的代号表示还不熟悉,特附如下: 线管敷设的代号表示一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上上述表示方式的说明文字已经省略,错
我现在做的工程很多用的都是UPVC管,请问各位大侠有没有UPVC排气三通和排泥三通,如果有,哪儿见到的,有些什么规格,烦请告诉一声,如果没有,那么各位大侠又是怎么处理的?
不知各位都用过多大的雨污水管径?有没有DN700和DN900的管道呢?前一段时间做了一条管线,用到了DN700和DN900的污水管道,但同事说没有这两种管径的管道!不知这是不是地方的习惯做法,还是确实没有这两种管道呢?(我是青岛的)
小第是新手请教个问题, 灯具嵌入天花安装,灯具到顶板的垂直距离该怎么算 ?算几根?图中的施工方式是不是都合规范?谢谢
如题..根据定额显示暗敷钢管线管包括了以下工作内容..测位、划线、锯管、套丝、煨管、刨沟、配管、接地、刷漆。其中刨沟有点疑问..因为本地补充定额中又有刨沟和回填管沟相应的子项..不知是否可以把刨沟和回填管沟另外计价.
建筑电气所用到的线管到底有多少种,符号的中文意思到底都是什么!新人请教,就比如GDJ,紧定式镀锌钢管,DN,就是焊接钢管吗?新人请教!谢!
在天正设置中有个双线管弯头设置,但是我找了半天没有找到绘制双线管线的命令,不知天正能绘制双线管线吗?如果能的话,怎么设置啊?有个项目需要画管线综合图,结果业主还要求画双线管,真的无语。只能把希望寄托在天正身上了,不然要画死了。[ 本帖最后由 herrsam 于 2013-1-23 23:59 编辑 ]
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
一共有11根PVC线管,图纸说配电箱是嵌墙暗装,难道所谓暗装就是这么穿过大梁??!!!:@