铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立即测试所有自动控制装置,包括结水调节器、低水位燃料切断器及警报器、安全洞和燃烧安全装置。 注意自动燃烧锅炉初次起动后,前几个燃烧循环期间得无人监视,必须确保所有控制装置正常运行。 热水锅炉夏季怎样防护? 蒸汽采暖锅炉所使用的防护措施,绝大多数都运用于热水锅风但热水锅炉无需将水排空,通常不必冲洗。建议在锅炉
水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识1、炉膛置于筒体之外,“炉”不受“锅”的限制,体 、炉膛置于筒体之外,“ 不受“ 积可大可小,可以满足燃烧及增加蒸发量的要求。2、以容纳水汽的管子置于炉膛、烟道中作主要受热面, 锅筒一般不受热。传热性能及安全性能都显著改善。3、水的预热、汽化(沸腾)及蒸汽过热在不同的受热 面中完成。4、汽水系统、燃烧系统及辅助系统比较复杂,但一个 个受压部件的结构却比较简单。5、由于水的预热、汽化及蒸汽过都是在管内完成的, 管子结垢堵塞难于清除,因而对水质要求较高。对 运行操作管理的水平也要求较高。6、水火管锅炉的结构特点界于以上二者之间,或者说 它兼有水管锅炉及锅壳式燃煤蒸汽锅炉的基本结构特点。信息来源于:http://www.tggltk.com
一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了 所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?
我们软化水箱的溢水管是个倒U形,经过了四个弯头,最后才排到排水沟里,而我们以前的是直接排到排水沟里的,请问这次为什么不是直接排的,而要这么麻烦呢?
按设计手册,常压热水锅炉回水管上要配压差调节阀,以防止出现倒空现象。我觉得这个没必要设,不设这个阀门,正好减少管路阻力,防止倒空,大家说说看是不是这样?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
在我们的图纸上锅炉的进出水管道之间通过管道相联通了,并且在该联通管道上安装有管道泵,请问在把锅炉的进出水管道相联通有何作用,在锅炉的进水管道一侧沿水流方向该联通管应该是在电动蝶阀之前还是后面,我们的图纸上联通管道是接在锅炉进水管上的电动蝶阀后面,请问如果接在电动蝶阀前面可不可以,有什么弊端?
锅炉和余热锅炉的蒸汽、给水管道设计的要求是什么? 答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用; (2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面式减温器的冷却水管应对称布置以防偏流。冷却水应下进上出; (3)为防止余热锅炉的省煤器因低温腐蚀而泄漏,省煤器可设计成可分式或部分低温段可分式,可分式省煤器应设置进出口切断阀、旁路阀和安全阀。安全阀的排水可排至定期排污扩容器或其它安全地点; (4)在过热器出口集箱上应设置启动放空管,以防止锅炉启动时过热器超温。在启动放空管上应安装一个闸阀、一个电动截止阀和消声器。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示; (5)为停工清洗过热器受热面上的积盐,在启动放空管的闸阀和电动截止阀之间设置给水冲洗管; (6)当汽包上设有紧急放水管时,紧急放水管上应设置电动截止阀。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示。 (7)在汽
我部门锅炉上水管线在锅炉停炉时有震动,怀疑为上水管线逆止阀关闭不严导致,从网上查到有压紧式止回阀专门由于锅炉上水,可申报后,采购却告知没有卖的,不知道哪位大虾能告诉我有没有这种东东。十分感谢!!!!!
今天去建设单位,他们提了个问题,小区锅炉房比原来迁移高了10米,有一些位置较低的住宅回水管在泵吸水时管道里会有空气吗?如何解决?
图纸简介: 这是郑州某锅炉机房给排水管道平面布置图,图纸包括:设计施工说明,锅炉房管道平面布置图,锅炉房管道系统图等。 投稿网友: lwzxxy 上传时间: 2014-06-23
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.