首页 课程 资料 论坛
  • PPR管冷热水管混用可以吗?

    最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?

  • PPR热水管的伸缩补偿问题

    各位大侠,我有一旧楼水电改造工程,冷热水主管道为PPR,主管为50,走走廊吊顶内,图纸设计为自然补偿,因吊顶空间不够,施工队没有做。主管长度两边各为25米,因热水PPR伸缩量较大,这个长度管径不做是否可以?如不行,后害是否严重?新手上路,望赐教。谢谢您来!

  • 是用PPR热水管还是用PPR冷水管?

    我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!

  • 请问:PPR热水管规格及参数

    希望能解答:PPR热水管规格及管径对应的流速等参数如果有样本或者是知道什么厂家业可以留言,谢谢!

  • 解决暗装PPR热水管热胀冷缩问题

    土建墙暗埋PPR热水管,由于热水管膨胀,往往将墙体上贴的瓷砖胀鼓起来,请教,怎样解决热水管膨胀将瓷砖鼓起来的问题? 谢谢!

  • PPR过桥弯熔在冷水管还是热水管好?

    PPR有冷热之分管。总体上看PPR材料的耐受温度是65度。冷热水管的区别主要在耐受压力的方面;冷水管的耐受压力是1.25或1.6兆帕,热水管的耐受压力是2.0或2.5兆帕。冷水管与热水管耐受压力不同,壁厚不同,价格也不同,热水管要比冷水管的管壁厚,价钱要贵。热水管上标识有红线,另外,如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。大部分管子上红线的是热水管,蓝线的是冷水管。至于过桥当然也有冷热之分。至于用在那根上的看现场实际情况。

  • (求助)关于热水管道的问题!!

    一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!

  • 热水管道可以埋地敷设吗!?

    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾

  • PE管道能走住宅热水吗?以及ppr冷热水管的使用

    如题,pe管道能走住宅用的热水吗?其耐受温度是多少呢?因为它便宜,在安装上是否能代替热水ppr管道呢?另外ppr热水管壁比冷水的要厚,ppr冷水管可以承受20公斤压力,热水和冷水压力一样的情况下,热水管使用ppr冷水管也应该可以吧?我自己琢磨的。多谢各位朋友发表意见

  • 请教:关于热水管结垢问题

    请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!

  • 热水管网扫线该如何考虑?

    有一个采暖热水管网,供水量5000t/h,管径1000mm,管线往返总长22km,水容积近18000立方米,采暖期五个月,其余时间停运。热力公司要求热源厂在采暖期开始前用热水循环泵供水进行整个管网清扫,断断续续需要2~3天时间。我想这种方法,浪费很多水资源,水厂也很难供应。请问有什么节水的扫线办法?或七个月的非采暖期,管网能否充水湿保养?

  • 室内热水管伸缩怎么处理???

    我家过道12米热水管开槽走的淡,包了保温套没封水泥,现在要安实木地板了,却发现热水管一遇热水就伸长,我怕安地板后会有问题。请问怎么办好?????我是个外行请给我一个详细的方案,谢谢了!

  • 关于热水管径选取的问题

    蒸汽管由于有流速和散热损失的考虑,在选管径时应综合考虑。热水管径目前选法只有比摩阻的控制,那若不考虑经济因素,管径是否越大越好呢?是否会出现管径越大流速越低热损失越大的现象?还望各位前辈不吝赐教

  • 热水管道可以有多处翻弯吗

    请问大家个问题,我这边的项目的走廊小梁上没有预留洞,土建也不同意开洞说是会破坏结构,因为有大梁也有小梁,大梁有预留洞小梁没有,遇到小梁就得翻弯了,有热水管在上面走每遇到小梁就得翻弯,但甲方说热水管不能多处翻弯,是真的吗?为什么?

  • 如何判断热水管道是同程布置?

    本人工作6个月,刚开始接触热水。可是对热水中的同程布置搞不懂。发现热水的同程布置似乎千变万化,有很多种布置方法。网上下载了一些同程布置的图纸,可是仍然无法判断到底是不是同程布置?请问一下各位高手,有什么简单快捷的方法,可以一下子判断出是不是同程布置?不胜感激,谢谢。

  • 关于住宅热水管道设计的问题???

    请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!

  • 室内热水管采用什么管材好?

    热膨胀、是否易漏水、造价、实际使用情况等综合比较来看热水管采用什么管材好?高层或多层,干管或支管是否采用不同管材?请尽量说的详细点,多谢!

  • 浴池热水管用什么材料(暗敷)

    请问各位在做浴池的热水管道时都用什么材料,最近一个设计采用的是薄壁不锈钢管,但是连接方式采用哪种好呢?卡压式连接是否安全呢?

  • 关于生活热水管-铜管的连接方式

    一装饰装修施工项目,热水管设计要求采用丝接或是沟槽连接,布管方式为:横支管在吊顶内敷设,竖支管嵌墙敷设。根据《建筑给水铜管管道技术规程》2004中4.1.3规定:除硬钎焊连接的铜管外,采用其他方式连接的铜管不得暗设在墙内或地面垫层内。到底是该采用卡套式连接还是该采用钎焊连接呢?若采用钎焊连接与设计冲突了。请大侠们给点建议:lol

  • 求教:PPR冷热水管配件标准都套用热水配件?

    工程中遇到PPR热水管安装,检查发现配件用的是标称为S2的配件,而我记得热水管的标称是为S3.2的呀!不知S2是何意.后询问了经销商,他说这就是热水配件,因冷热水的配件都是一样的,即共用热水规格的配件.以前我只知道S5为冷水管的,S3.2为热水管的,又来一个S2的.真搞不懂这其中的区别,哪位大哥大姐若知道,不妨赐教.特别是,若有PPR管的国标上传,则不胜感激!