首页 课程 资料 论坛
  • 关于送电线路的测量图表

    关于送电线路的测量图表

    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第37页,附录C表C.0.2—7 送电线路测量图表 如图为什么表中3—66KV的双侧电源线路需测量双向有功功率但只测量单相无功功率,而其他电压等级的却既要测量双向有功功率又要测量双向无功功率,而且3—66KV的双侧电源线路还要测量双向无功电能(偏偏就不测双向无功功率)。是规定就是这样的还是书上印错了啊,谢谢

  • 关于弱电线路室外布线的问题

    各位大大,我有一个工程的弱电机房在顶楼,大楼有东西两个的弱电井,从弱电机房到弱电井走向需要在楼顶的露天平台走线,可不可以走,应该使用什么管材,还有线路的防雷该怎么做?谢谢指导~!

  • 关于10kV输电线路的问题

    楼主刚做设计半年,现在有一水库配电工程需要JKLYJ架空线路供电。问题来了,因为线路要沿着水库堤坝走向,本屌想问各位大大,10 kV架空线路可以在水库堤坝上挖坑立杆吗?{:2_82:}

  • 照明配电线路材料有哪些

    1、BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线 虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却是一种非常安全的材料,该种型号的电线,里层是绝缘层,外面再包一层保护层。可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作设备内的安装线,是室内装饰中用途最广的电线。 2、配电开关箱 该配电开关箱可悬挂明装,也可嵌入暗装,适用于交流500V及以下单相三线及三相五线系统中,作为非频操作照明负载之用。箱内安装DZ12-60型自动开关,也可根据需要更换为JC8型漏电开关或插座。 3、空气自动开关 DZ12-60系列塑壳自动开关,内有热脱扣器和电磁式脱扣器装置,具有过载及短路保护性能,使电器设备不因过载而损坏,电线导线不因短路而烧毁。适用于交流50-60Hz,电压500V的电路中,作不频繁地接通和断电之用。 4、用电器具(灯具、电器、插座、开关) 室内装饰工程中的用电器具主要指各式灯具、电器插座、开关装置等。

  • 06D401-1吊车供电线路安装

    06D401-1吊车供电线路安装

  • 架空送电线路的鸟害防治

    架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担

  • 谐波的产生对供电线路的影响

    变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。 (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。 (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电

  • 请教“配电线路的敷设”问题

    请教“配电线路的敷设”问题

    <GB 50054-95>条文:1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?请各位前辈.同行指教。。。。。。

  • 供电线路安装、运行与维修

    下载,用超星看

  • 配电线路及灯具的标注方法

    配电线路及灯具的标注方法

    配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯

  • 消防配电线路能否穿PVC管?

    今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满

  • 农网建设与配电线路的设计

    农网建设与改造配电线的设计王力军 马惠英 河北省高碑店市电业局 (074000) 摘要 本文对配电线路设计所考虑的气象条件,负荷预测、路径选择、线路的勘测和定位都进行了详细的阐述,为农网建设与改造提供了技术依据。关键词 配电线路 建设与改造 农村电网建设与改造是国务院确定加快六个方面基础设施建设的重点工程之一。农村电网建设与改造工程的实施,对扩大内需,拉动我国经济增长具有重大意义。长期以来,农网配电线路一直由县级电力管理部门进行设计、施工、管理,工程质量参差不齐,有的低压线路甚至是由农村村民进行拉架。由于历史及经济、技术诸因素,农村配网一直未做较完善的调整,致使农网基础设施十分脆弱,导致了农村电价高、电能质量差,许多电器设备在农村得不到推广,客观上制约了农村消费市场。这次农村电网建设与改造对提高农网综合供电水平、促进我国电力事业发展是一个千载难寻的好机遇。 为了保证农网配电线工程的建设质量,勘察设计首当其中。配电线路设计的主要内容是确定新建线路,更改线路的路径;确定杆

  • 弱电线路走塑料线槽可以吗?

    以前接触的都是金属线槽,对塑料线槽不了解。不知道弱电线路(比如综合布线的线路)走塑料线槽可以吗,规范允许吗?有什么要特别注意的?请指教,谢谢!

  • 配电线路的疑问??有图参考

    配电线路的疑问??有图参考

    如图,从M到派接箱是否超过四级??层电表箱是隔离开关,派接箱是隔离开关。如果派接箱换总箱呢??

  • 工地配电线路的选择?急求

    我们工地箱式变电站变压器到用电设备的距离是260m,总功率300KW,两台塔吊每台40KW,两台施工电梯每台44KW,一台闪光对焊机100KVA(两相),三台电渣压力焊,每台50KVA(两相),钢筋加工设备总共20KW,木工设备共10KW,高压气体放电灯每个3.5KW,共五个(两相)。3台22KVA电焊机,每台22KVA。其他小型设备没计,同期系数我按0.7考虑,你们有什么更好的想法,总电缆应该选用什么型号的?工地上的东西是最有挑战的东西。工地为了省钱,不能按额定电流选。

  • 请教关于家庭配电线路问题~

    家里的漏电保护器跳闸送不上,用自制通断检测器(万用表电池+蜂鸣器+发光二极管)检测辅导线的L、N端,发现蜂鸣器不响,但二极管发光,请教原因所在~

  • 架空送电线路的电线力学计算

    给大家发个架空送电线路的电线力学计算,相信对大家有用。

  • 送电线路测量及电缆资料

    [local]1[/local][local]2[/local]

  • 电机配电线路开关的整定?

    采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?

点击加载更多

强电线路

强电线路专题,为您提供强电线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电线路 相关的专业交流讨论,更多强电线路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

强电标志

图书馆建筑设计案例