在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
一、 梁柱截面的选择 ( 一) 截面的形状 承受主要竖向荷载的框架主梁, 其截面形式在全现浇的整体式框架中以T形( 见图12. 5(a) ) 为多; 在装配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花篮形( 见图12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步选择
想知道连梁的尺寸是怎么确定下来的,或者说可以在哪里查到相关设计规范呢? 还有一个问题,房间内设置一个卫生间的话,卫生间部分需要再布置一圈连梁吗
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
来源:网络,如有侵权,请联系删除 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0
请教大家:框架结构在用pkpm建模时,外墙处的板按简支还是固支?pkpm计算板配筋时,算出板弯矩后可以调幅吗?我们这里大家处理方法都不一样,大家帮帮我。谢谢!
咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。
框架结构短柱的形成和保护
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?