首页 课程 资料 论坛
  • 请教个强电竖井布置问题

    请教个强电竖井布置问题

    [localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。

  • 强电竖井内分支电缆夹近照

    强电竖井内分支电缆夹近照

    予分支电缆夹在电缆干线与分支电缆连接时的实际应用

  • 强电竖井配电箱PE线的接法?

    本人看了图集有点迷惑,第一个问题:强电竖井接地线是引自地下室接地网呢,还是MEB,还是配电房接地线?第二个问题:TN-S系统,假如强电竖井接地线引自地下室接地网(看04DX003是这样做的),那么竖井内配电箱PE线是引自接地线呢,还是引自配电房(直接5芯过来)请高人帮忙解答一下

  • 惨案,强电绝对不能进弱电竖井

    曾经有人说过强弱电线槽可以同在弱电竖井敷设,但是不可以同槽敷设,即使同槽敷设也必须加屏蔽隔板,但是大家同时要想到的是以后检修时的问题,检修工作主要集中在竖井,当一个弱电检修人员打开了强电线槽,误把强电的电缆认作是弱电的,可想而知后果是什么。所以我认为强弱电可以同槽敷设(中间加隔板),但却万万不可同竖井内敷设,假如同竖井敷设,一定要标识清除

  • 求助: 弱电和强电能否走同一竖井?

    本人现做一综合楼电气设计,但此楼只有强电井(600×500),没有弱电井,强电和弱电能否走同一竖井?或者在什么情况下可以走?

  • 高层住宅小区竖井强电使用母线槽

    通常在设计时,小区表箱至低压开关柜通常使用铜芯电缆,但在实际操作中可以使用铝合金电缆,但是在高层建筑配电中很少使用低压封闭式母线槽安装,所以我想请大家讨论下:在高层小区配电中,注意要考虑是小区住宅,电气竖井使用母线槽的优点和缺点,使用存在的技术弊端,欢迎大家发表意见[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2012-10-22 15:03 编辑 ]

  • 包塑软管可不可以作为护管用在医院的强电竖井内

    包塑软管可不可以作为护管用在医院的强电竖井内

    50粗的包塑软管可不可以作为电缆进配电箱的护管用在医院的强电竖井内

  • 关于竖井电缆的吊运方法

    最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!

  • 各种通风竖井漏风的危害

    知识点:通风竖井

  • 大家看看这个电缆竖井怎样?

    大家看看这个电缆竖井怎样?

    这是我在某电厂现场拍摄到的电缆竖井,朋友们看看怎样?

  • 请问关于竖井内布线的问题?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 竖井内布线有在桥架里走电缆的,这是一种, 还有种说是走插接式母线的, 现在搞不清楚了, 是在桥架里走电缆好呢? 还是走插接式母线好? 我看到的图纸都是走的桥架电缆的,一个原因可能是这些图纸都比较老。。现在是不是插接式母线多一些呢?谢谢了!

  • 关于竖井内母线排的问题?

    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 竖井内走线, 一种是桥架走电缆, 可以根据负荷计算所需电缆的规格型号, 宽度, 长度等等, 偶没做过书境内走母线排的,就是想问竖井内的母线排, 是根据负荷计算电流量还是怎么着?母线排好像没有宽度,长度吧。。。谢谢了!

  • 人防工程竖井与建筑的距离

    人防工程竖井与建筑的距离

    人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。

  • 关于从电缆竖井到配电箱电缆

    关于从电缆竖井到配电箱电缆

    图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。

  • 强电入户管SC32能否改成PVC管

    强电入户管SC32能否改成PVC管

    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

  • 请问地下机房强电线槽桥架,竖井内强电线槽如何接地?弱电又如何接地呢?

    RT我知道有跨接线,那么总的接地在何处呢?一般配电箱是依靠固定在横担上,通过电箱自身接地或通过一根导线接地,这块不是特别懂,请教中。。。谢谢!

  • 回风口与回风竖井如何连接

    洁净室中,有回风柱,怎么将带过滤的回风口布置在回风柱上呢?我在平面上插入后,在动态观测里就偏离了很远,这是为什么?求指点

  • 关于新风竖井面积的问题

    六层的建筑 每层机组送风量35000 新风3500 ,过渡季节全新风运行,那我这个新风竖井的面积是按照总的送风量来考虑了 35000*6/3600/7=8.4 还是就按照新风量来考虑 3500*6/3600/7呢,请各位指点

  • 关于竖井施工,求助几个问题。

    1.竖井开挖初支时,竖向链接钢筋是在钢格栅架立后,砸入土体下面吗?(为下一榀钢格栅链接)2.竖井初支过程中的超前小导管如何安放?是垂直于井壁吗?这马里我有些不大明白,为什么我们开挖隧道时,超前小导管注浆和安放要垂直于开挖面,而竖井却要垂直于井壁,这样对土地有作用吗?3.竖井初支完成后(我们这里竖井不做二衬),是怎么施工马头门?是在已经完成的竖井井壁上凿除来吗?我们的设计上要求要连续立3榀钢格栅,请问,破除竖井钢格栅的时候,这个位置的节点应该怎么施工,是把横通道的钢格栅的纵向链接钢筋焊在哪里?这个接口位置我不大懂。4.马头门开口位置处要设置加强环梁,请问应该如何设置?是焊接还是混凝土梁?是环向施做还是怎么?5.连接通道设置的临时仰拱,应该如何施做。6.连接通道二衬做完后,正线区间与联络通道起点处的施做节点如何施工?应注意什么?7.我看开挖工法,有的是上下两个洞在挖,挖完之后,两个洞之间的板要破除吗?8背后注浆,我不大懂,请问怎么操作,最好有个图片或者动画。求大伙帮忙,谢谢;额

  • 油烟可以和排烟同用一个竖井吗?

    有几个问题想请教下各位 1.原土建暖通设计裙房厨房区域的排油烟和排烟共用一个土建竖井,且通过验收。现在内部装修图审提出油烟和排烟不能共用怎么办。 2.原来的油烟风机噪音太多,想做些降噪处理需要怎么处理?风机是采用吊装的,噪音65DA,想控制在60以内,没有吊顶 3.有一个弱电机房需要增加机房空调,但是外墙不能设置室外机,各位有没有什么好方法解决 4.还有一个各位餐厅区域的新风口一般采用什么形式的,我先采用双层百叶的,不知道美观不美观