[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
予分支电缆夹在电缆干线与分支电缆连接时的实际应用
本人看了图集有点迷惑,第一个问题:强电竖井接地线是引自地下室接地网呢,还是MEB,还是配电房接地线?第二个问题:TN-S系统,假如强电竖井接地线引自地下室接地网(看04DX003是这样做的),那么竖井内配电箱PE线是引自接地线呢,还是引自配电房(直接5芯过来)请高人帮忙解答一下
曾经有人说过强弱电线槽可以同在弱电竖井敷设,但是不可以同槽敷设,即使同槽敷设也必须加屏蔽隔板,但是大家同时要想到的是以后检修时的问题,检修工作主要集中在竖井,当一个弱电检修人员打开了强电线槽,误把强电的电缆认作是弱电的,可想而知后果是什么。所以我认为强弱电可以同槽敷设(中间加隔板),但却万万不可同竖井内敷设,假如同竖井敷设,一定要标识清除
本人现做一综合楼电气设计,但此楼只有强电井(600×500),没有弱电井,强电和弱电能否走同一竖井?或者在什么情况下可以走?
通常在设计时,小区表箱至低压开关柜通常使用铜芯电缆,但在实际操作中可以使用铝合金电缆,但是在高层建筑配电中很少使用低压封闭式母线槽安装,所以我想请大家讨论下:在高层小区配电中,注意要考虑是小区住宅,电气竖井使用母线槽的优点和缺点,使用存在的技术弊端,欢迎大家发表意见[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2012-10-22 15:03 编辑 ]
50粗的包塑软管可不可以作为电缆进配电箱的护管用在医院的强电竖井内
这是我在某电厂现场拍摄到的电缆竖井,朋友们看看怎样?
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
知识点:通风竖井
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 竖井内布线有在桥架里走电缆的,这是一种, 还有种说是走插接式母线的, 现在搞不清楚了, 是在桥架里走电缆好呢? 还是走插接式母线好? 我看到的图纸都是走的桥架电缆的,一个原因可能是这些图纸都比较老。。现在是不是插接式母线多一些呢?谢谢了!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 竖井内走线, 一种是桥架走电缆, 可以根据负荷计算所需电缆的规格型号, 宽度, 长度等等, 偶没做过书境内走母线排的,就是想问竖井内的母线排, 是根据负荷计算电流量还是怎么着?母线排好像没有宽度,长度吧。。。谢谢了!
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
大家遇到竖井不够用的情况多吗?比如设备要与墙体端部保持500,箱子之间300.强弱电之间最少800.而且共用的话,要在竖井两边.这些最基本你都能满足?这样算来一个高层的强弱电共用井最少也要2000*1000左右.每次想着他是个有维修通道的井.到最后都做成没有维修通道的.而且还是十分的紧张他们一般能给我留1500*800就不错了.因为建筑上考虑不违反规范以及布局的问题比较多.大家都讨论一下!
大型电缆竖井,深40米左右,内径6米,竖向每隔5米设一检修平台,电缆数40多根,35KV等级,现在有个问题,对电缆通过检修平台有不同方案.1.埋与电缆数量相同的管,通过穿管通过,理由是容易做防火封堵.但我觉得由于检修平台比较多,这样电缆不易敷设,容易擦伤,2,开比较大的孔通过.这两种方案你赞同那种,说说其理由.谢谢
请问版主:进排风竖井的面积如果确定,我是刚做通风设计.现在单位有个4000平密的地下商场 ,我要在每个分区各设置一个进排分竖井,我不知道怎么确定进排风竖井的面积.排风量我按120立方米每小时每平米计算的,请给指导.
现在做一个橡胶坝,橡胶坝泵房比较高,需计算校核一下配筋,各位,谁有关于竖井之类的结构计算软件啊,先谢了!!!:victory:
现在楼层户内的配电箱电源一般都是从竖井线槽内引出的,这就存在一个问题,钢管怎样与线槽连接才能做到好施工呢?以前有试过几种施工方法,都不是特别理想。比如在楼板预埋接线盒利用金属软管与线槽连接;或者直接进线槽。但都不是特别理想。所以向各位大侠征集一些好点子。
1.竖井开挖初支时,竖向链接钢筋是在钢格栅架立后,砸入土体下面吗?(为下一榀钢格栅链接)2.竖井初支过程中的超前小导管如何安放?是垂直于井壁吗?这马里我有些不大明白,为什么我们开挖隧道时,超前小导管注浆和安放要垂直于开挖面,而竖井却要垂直于井壁,这样对土地有作用吗?3.竖井初支完成后(我们这里竖井不做二衬),是怎么施工马头门?是在已经完成的竖井井壁上凿除来吗?我们的设计上要求要连续立3榀钢格栅,请问,破除竖井钢格栅的时候,这个位置的节点应该怎么施工,是把横通道的钢格栅的纵向链接钢筋焊在哪里?这个接口位置我不大懂。4.马头门开口位置处要设置加强环梁,请问应该如何设置?是焊接还是混凝土梁?是环向施做还是怎么?5.连接通道设置的临时仰拱,应该如何施做。6.连接通道二衬做完后,正线区间与联络通道起点处的施做节点如何施工?应注意什么?7.我看开挖工法,有的是上下两个洞在挖,挖完之后,两个洞之间的板要破除吗?8背后注浆,我不大懂,请问怎么操作,最好有个图片或者动画。求大伙帮忙,谢谢;额
RT我知道有跨接线,那么总的接地在何处呢?一般配电箱是依靠固定在横担上,通过电箱自身接地或通过一根导线接地,这块不是特别懂,请教中。。。谢谢!