如何更好的展现楼体照明的效果? 楼体照明如果要达到预期的亮化设计方案效果不是一件轻易的事情,照明设计师需要从色彩选择、照度和亮度、灯具投光方向、灯具选择与安装等多方面综合考虑。而楼体照明设计能够表达建筑文化与形象的手法五花八门,通过多种不一样的亮化设计方案达到主次分明、对比性强、有重点的特定照明效果。 如何更好的表现出楼体照明设计的效果呢? 一、楼体照明之照明色彩的表现 照明色彩的巧妙运用是整个楼体照明设计方案中表达建筑文化与特点的重要手法之一,对塑造建筑完美形象和古典氛围,以及增强建筑吸引力上有着相当关键的作用。灯具色彩具有一个引导性、情感性和象征性。通过光色的运用,为建筑重塑异于白天的新形象,给
哪位高手帮帮小弟,急手,先介绍一下吧,该楼位于江苏省苏北地区,地理位置优越,三层以下是大酒店,以上是写字楼,要求做整个楼体的亮化,在楼体上放“兴隆国际大酒店”几个字,可以做吸塑字或是做门头用霓虹灯发光管,自己定位,整体要做简单大气,做好后请回复,或发至邮箱:jhylzs@163.com,先谢谢啦,
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
泛光照明设计楼体亮化施工图纸
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
请问,算照度,是自己选择灯具忙?有标准忙?选择了灯具,还要计算光源数量,需要求得工作面上的平均照度,可是没有光源数量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源数量;U一利用系数;K一灯具的维护系数,A一房间面积(m2)。刚刚学习照度,不晓得怎么手算照度?孤单新手,求社会电气关爱。(俺公司俺就是师傅,俺是唯一的)
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!