首页 课程 资料 论坛
  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 关于照明配线的一些疑问

    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]

  • 关于道路照明计算的问题

    请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!

  • 关于照明问题,求助各位大佬

    求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通

  • 关于照明强切和强启的问题

    请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。

  • 关于备用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

  • 多层厂房的照明怎么设计啊?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 多层厂房的照明怎么布置?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • 关于学校教室照明的一些资料

    加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~

  • 关于电井照明配线的讨论

    根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神

  • 请教关于夜景照明的亮度

    现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教

  • 各种楼体照明的分类以及方法

    各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么?     一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。     1、泛光照明     对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不

  • 关于空调和照明分别进线

    我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防

  • 如此的火灾疏散照明如何

    有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正

  • 照明干线及分支如何接线

    一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?

  • 关于照明导线根数的问题

    各位大哥小弟刚入行,没有师傅带,现在向各位大哥请教一个弱智的问题。照明布线是不是分为灯上布线和沿墙布线啊?具体有些什么需要注意的地方,再就是导线的根数怎么确定?谢谢了

  • 有对智控照明系统了解的吗

    我想大概了解一下 比如 路创、邦奇、ABB、西门子、奇胜、雷士、菲利浦、世奇、大景、爱默尔…… 作为办公室内的应用哪个厂家的系统性价比最好 和最适合在办公环境内应用,适合就好 不是功能越多越好 (是办公室不是办公楼的楼宇) 或北京的智控照明系统公司 联系我 zw@cobell.cn 谢谢

  • 什么是修理照明?如何设置?

    最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!

点击加载更多

上舜照明

上舜照明专题,为您提供上舜照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与上舜照明 相关的专业交流讨论,更多上舜照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题