图纸简介: 工程为广东某国际大酒店消防设计,设计较为全面。欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: fy215314 上传时间: 2013-02-16
西安商贸中心展销大厦位于南郊电视塔东侧,建筑面积4.7万m2,地下一层,地上三层,主展厅(中厅)建筑面积4700m2,为无柱通高27m,跨度为78.3m,屋面为钢管结构空间桁架,是典型的超大空间民用建筑,也是西安的标志性建筑。 对于这样的大空间民用公共建筑,在建筑方案设计阶段,由于主展厅为单层,围绕主展厅的周边为三层,根据《建规》总则的规定,建筑高度超过24m的单层公共建筑属《建规》设计范畴。但消防部门持不同意见,坚持按《高规》执行。这样,给设计带来了许多制约,尤其在防火分区上,后经与消防部门多次磋商,并召开了专家论证,最后得出如下结论,两翼侧厅最高处降至23.71m,主展厅最高处27.0m,并增设水量大、射程远的消防水炮给水系统。 由于该建筑特有的超高,超宽的内部空间条件所限,在室内消防设计时带来了一定的困难,由于四周外墙均为玻璃幕墙,而室内多为大空间或简易隔墙,布置消火栓十分棘手,局部地方难以保证两股水柱
摘要:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州国际机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。 关键词:超高层建筑 消防给水设计 供水方式 杭州国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1、 消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 2、室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良
1、 消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 2、室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。
1、 消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 2、室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。 3、消火栓系统 3.1消火栓给水系统。消火栓系统分高、中、低三区,低区为地下二层~四层;中区为五层~二十层;高区为二十一层~到
某国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 表1 消防用水量 消防系统 消防用水量(l/s) 延续时间(h) 用水量m3
大空间公共建筑的消防设计,要根据不同的使用功能要求,有针对性地采用不同的消防方式。在火灾发生时能确保人员的快速疏散和生命安全,及时有效地控制并最终扑灭火灾,尽最大的可能减少由此带来的各种损失。 到目前为止,我国还没有专门的针对大空间公共建筑的消防法规。按现有的建筑防火规范,又不能满足建筑物在使用功能方面的要求。由于大型的公共民用建筑本身的特点——建筑空间高大、人员流动性强,如何保证消防系统的安全性和可靠性,是一项具有探讨性意义的工作。广州新白云国际机场航站楼的消防设计,以我国现有的消防法规为依据,由广东省消防局组织国内著名的消防专家,召开了专门的消防论证会,在肯定初步设计的基础上,对航站楼的消防设计提出了中肯的修改意见。本文就不同于常规的消防设计作较详细的介绍,以飨读者。 1 工程概况 广州新白云国际机场是继北京首都国际机场、上海浦东国际机场之后兴建的又一大
威海国际商品中心高大空间建筑消防设计---磨石建筑培训转载,分享与学习
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
图纸简介: 本工程为地下一层、地上22层的建筑,建筑高度为98.15米,一类高层建筑。内附详细的设计说明、工程量统计、平剖面图、系统图及大样图,此酒店建筑部分由国内著名大师操刀设计,酒店外观高端大气! 投稿网友: fengcheng_111 上传时间:
简要说明:火灾自动报警及控制系统的指导预埋、预埋管检查、清管、穿线、校线、测绝缘电阻、探测器、手报、消火栓按钮、模块、声光、主机等设备的安装、调试以及联动控制对象的联动接线。文件格式:Word文件大小:6.52 M
图纸简介: 本图纸包括火灾自动报警图、电气监控系统图、消防水炮原理系统图、1-4层的消防电平面图、及图例工程设计说明等。图纸可供参考! 投稿网友: lijun198612 上传时间: 2014-03-18 <
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室