首页 课程 资料 论坛
  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

  • 消防施工组织设计的模板

    消防施工组织设计

  • 本人设计施工的一些工程

    本人设计施工的一些工程

    请同行的朋友指正,赐教

  • 消防施工图设计技术审查要点!

    消防施工图设计技术审查要点!

    1.建筑类别 1.1根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素,审查建筑物的分类和设计依据是否准确。 1.1.1根据生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等审查工业建筑的火灾危险性类别是否准确。 1.1.2根据建筑物的使用性质、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等审查民用建筑的分类是否准确。 1.1.3是否满足其他专门防火规范和专业设计规范的防火要求:如石油化工企业、石油天然气工程、石油库、发电厂与变电站、钢铁冶金企业、纺织工程、酒厂、烟花爆竹工厂、加油加气站、冷库、电子洁净厂房、办公建筑、展览建筑、体育建筑、广播电视建筑、老年人建筑、疗养院建筑、旅馆建筑、商店建筑、饮食建筑、宿舍建筑、特殊教育学院建筑、中小学建筑、托儿所和幼儿园建筑、汽车库和修车库、住宅、图书馆、档案馆、博物馆、医院、文化馆、电影院、剧场、汽车客运站、港口客运站、铁路旅客车站、地铁车站、殡仪馆、城市交通隧道等。<

  • 写字楼的消防施工组织设计

    我在网站上面找来的,大家下载的同时给帮忙找一找有没有高层临时水电的施工组织设计?

  • 寻求消防系统设计\施工规范

    本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com

  • 某四层医院给排水、消防设计施工图

    图纸简介: 本图为某医院的管线施工图。图纸内容包括设计说明、各层给排水平面图、系统图、热水供应系统及各节点大样。可供参考。 投稿网友: puresung 上传时间: 2013-09-04

  • 某酒库库房建筑消防专业设计施工图

    图纸简介: 本图为某酒库库房建筑消防专业设计施工图,图纸包括:各层消防平面图、系统原理图和设计说明等。 投稿网友: zxx5201030 上传时间: 2014-06-16

  • 70条消防设计和施工注意事项!

    一、各机电专业的消防设计 1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

  • 消防泵房及水池施工图设计

    图纸简介: 消防泵房及水池施工图设计 很详细的图纸 尺寸齐全 投稿网友: killua370192378 上传时间: 2013-07-22

  • 上海某金融中心消防施工组织设计

    投标文件中的技术标部分。本标段的消防工程包含上海某金融中心B3F~101F的消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和电气系统。其中79F~88F仅包含主干管施工,为以后的用途预留接驳位;火灾自动报警系统列入弱电工程,本标段的电气系统仅包含作为编制依据的图纸所示出的电气工程。上海某金融中心系一幢以办公为主,集商贸、宾馆、观光、展览及其他公共设施于一体的大型超高层建筑。位于作为亚洲国际金融中心而倍受瞩目的上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心区Z4-1街区,与金茂大厦相邻。上海环球金融中心塔楼地上101层,地面以上高度为492m,地下3层,地块面积30000m2,建筑占地面积14400m2,总建筑面积377300m2。CO2灭火系统......

  • 40000m2消防工程施工组织设计

    该工程占地面积约60000m2,总建筑面积约40000 m2,厂房约20000 m2,彩印大楼约17000 m2。本工程内容为消防工程(室内、室外消火栓;火灾自动报警系统)

  • 建筑消防给水系统的设计施工监理

    建筑消防给水系统的设计施工监理

  • 设计院施工图你们用什么?

    小弟打算去设计院实习,就是一直说先画施工图 画施工图 画施工图,可你们现在都用什么软件画图那?不是原生cad吧?只知道天正结构。 什么是主流那?探索者用的多么?打算再了解下~~望前辈指导

  • 环保做设计和施工哪个好??

    请问下前辈,做环保是做设计前景好还是做施工比较好?在小公司做了2年的设计,感觉没有学到什么东西,想去做施工,求前辈给点建议。

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何