首页 课程 资料 论坛
  • 关于已建工程的消防改造

    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?

  • 改造工程中消防设置遇到的问题

    改造工程中消防设置遇到的问题

    最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,我的两种做法:1、 直接接在市政管道上2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。我看了一下各地的普遍做法,如果室内的消防用水量大超过15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照这个做法的话,本工程也可以直接接在市政水上。这么一个小楼什么都上的话,实为浪费!我想听听大家的做法。谢谢!

  • 某宾馆消防改造工程建筑施工图

    图纸简介: 图纸为完整出图施工图,包含水电施工图。. 投稿网友: abc1235200 上传时间: 2013-06-03 图纸省份:

  • 某办公楼改造工程给排水消防图纸

    图纸简介: 本建筑为北京市劳教局办公楼改造工程,主要改造部分为-1~7层 ,-2层部分排水管道有改动,其余给排水管道维持现状,地上8层部分给排水管道有改动,其余管道维持现状。改造部分建筑面积为8850m。设计范围:给水系统;排水系统;雨水系统;消火栓给水系统;自动喷水灭火(湿式)系统;建筑灭火器配置。图纸23张,各层消防、给排水平面图、大样图、给水、热水系统原理图,排水系统原理图、消火栓、喷淋系统原理图

  • 有关消防工程的一些问题。

    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。

  • 关于消防工程的一些问题

    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了

  • 新手:一工程能否如此消防报建??

    楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。

  • 某地宾馆消防改造工程建筑设计施工图

    图纸简介: 该工程为某地宾馆消防改造工程建筑设计施工图,内容包含改造说明、门窗表,各层改造平面图,各剖面图,改造立面图,交通核放大图,楼梯放大图等。 投稿网友: abc1235200 上传时间: 2014-08-11

  • 通信机房消防改造工程设计注意事项

    通信机房消防改造工程设计注意事项————NMHenrycaobing近年来,我国信息产业获得了超前的发展,各种不同规模的通信机房相继建成并投产,但是机房的建设规模总是赶不上信息发展的速度,刚刚建成投入使用的通信枢纽楼因业务范围及业务量改变而需增设机房,这样原设计为办公室的房间就得改为机房,根据规范要求,房间功能发生改变,消防系统也随之要配套跟上。而作为通信枢纽楼的建筑一般都已经在机房内设计了气体灭火系统,因此,在通信机房消防改造工程设计中应注意以下几点。一、气体灭火电控部分气体灭火电控部分包括:气体灭火控制盘、感温探测器、感温电缆、警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启动停止按钮及与原报警系统配套的联动模块等。1、首先要清楚原大楼报警系统采用的国产的还是进口的设备、什么型号的、哪年生产的?报警、联动回路够不够,需不需要增加回路板?如回路富余量大,则气体灭火电控设备可采用带地址式的,主要指感温探测器,且应与原报警系统相匹配;如回路数不够,则应选择非编码的感温探测器,采用模块通过气体灭火控制盘与原报警系统相通讯。2、机房内已设的火灾

  • 改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求

    改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

  • 某景区供水及消防系统改造工程施工组织设计

    某山风景名胜区供水、消防系统改造工程是为了解决某山生活、绿化和消防用水问题,改变目前供水系统覆盖面小、消火栓严重不足的局面,由市政府斥资进行改造。总体改造工程的供水范围是某山风景区内现有道路和部分人行便道两侧地带的生活、绿化和消防用水(不包括市政水压可以直接供水的地区),工程的设计规模为60000立方米/月。本工程施工范围为二期工程(1-11号线路),投资初步控制 万元人民币,工程的设计范围确定为山北(摩星岭以北)的现有道路和部分人行便道的供水管道、消火栓以及预留沿线地带的生活、绿化供水管接驳口。二期工程设计为永久供水设施,供水管管径为DN100-DN200,管线总长约10公里

  • **入地改造工程(10kV配网)

    图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02

  • 消防工程这个专业学什么

    消防工程专业消防工程培养适应21世纪消防事业需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实,知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神,具备掌握火灾科学的基本理论,掌握工业产品及其生产过程和各类设施、设备的消防安全技术与工程方法,掌握消防法规、防灭火工程技术、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力,能在大专院校、科研设计院所、企事业单位消防部门和公安消防部队从事与消防有关的教学、科研和工程设计、消防管理、火灾调查和组织指挥等方面工作的高级专门人才。基本要求热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神和健康的人生态度;具有科学严谨、求真务实的工作作风。掌握较系统的基础科学理论,较宽厚的专业技术理论和较扎实的专业知识,具有本专业所必需的制图、运算、实验、测试及基本工艺技术技能,较强的计算机应用管理能力及新工艺、新技术研究与开发的初步能力。基本掌握一门外语,能比较顺利地阅读本专业的外文书刊,具有较强的外语听、说、读、写能力。具有能适应艰苦环境和胜任艰巨工作的能力,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣职责。

  • 涵洞的拆除改造加固工程

    涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。

  • 收藏!关于消防工程的一些说明

    收藏!关于消防工程的一些说明

    消防工程主要施工内容 1、消防给水及室内外消火栓系统; 2、自动喷水灭火系统;

  • 关于改造工程中的电缆加接

    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。

  • 改造工程去清单及招标文件等

    改造工程去清单及招标文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 接层改造工程的电源如何取?

    本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!

  • 旧楼改造工程的最佳方案

    目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由