在消防水电暖安装领域,不少人面临着掌握不了安装细节、专业技能不足的难题。比如,有人因水电线路设计失误,导致项目返工;还有人因不懂消防水系统原理,影响工程进度。这些问题,让很多从业者头疼不已。别担心,《消防水电暖精讲班》来啦! 这个课程公开课包含消防水设计基本技能与基础知识,还有消防电气识图 + 软件操作,购课前可免费试听。
高规上对消防水池的要求有这么一条,当水池分成两格,水池间需设连通管,连通管上设置控制阀门。这个控制阀门怎么安装呢?完全在水底吗?应该选择什么样的阀门?是不是在两格水池的连通管上一边装一个阀门?我想如果不一边装一个的话是没办法做到任何一格水池都可以检修清洗而不影响另一格的使用。
深圳共安智能生产的自动消防水炮集火灾探测和灭火功能于一体,能自动调整喷水嘴对准火点,具有自动探测火灾、自动发出报警、联动设备控制等信号的功能。由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:
全套水电安装预算(浙江94定额)希望与大家讨论
随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
一、消防水管支架加工安装尺寸要求 (一)角钢支架吸顶支架底角尺寸
水泵接合器安装图集。这是自己用相机拍的,不到之处,望指正!
规范要求采用自灌式是否指水泵进水口高度不能高于水池最低水位?还是不能高于最高水位?按规范要随时保证水泵里有水,在水池装满要求的水量时,只要在最高水位以下,应该就能保证,但如果在试验消防系统时或火灾后补充水时就可能无法满足要求,因此我认为必须在水池最低水位以下才能符合规范要求,不知大家如何设计的。谢谢大家。
珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计资料简介(珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计) 本工程包括投标标段A(或B)建筑单体内的通讯、给排水、电气、消防、空调水管预留等专业的施工。1.1给排水部分包括:室内生活给水系统、室内排水系统、室外给排水(含雨水)系统、消防系统。1.1电气部分包括:动力照明系统、防雷接地保护系统、弱电系统的预留预埋。
图纸简介: 某高层酒店消防图 包含消火栓 喷淋全套图纸 投稿网友: jiangdan000 上传时间: 2013-04-13 图纸省份:
论文简介:《消防水泵接合器安装》99S203.pdf,图集 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
新手报到,想系统的学习消防水泵、污水泵等的详细知识,比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是消防泵,从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导,谢谢了!
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
消防水流量开关的安装: 水流量开关仅安装在湿管系统上。管道中的水流使桨叶偏转。桨叶的偏转产生切换输出。所有探测器将在大于10加仑/分钟(gpm)的连续水流下激活,但不会出现小于4加仑/分钟的微小浪涌。 来自Potter Electric水流量报警开关安装指南的信息: “这些装置不应安装在配件的6英寸(15厘米)范围内,这样会改变水流的方向或在阀门或排水管的24英寸(60厘米)范围内。” 水流开关应安装在地板上方6至7英尺处,以尽量减少开关损坏。 下面是湿管喷水器立管的两张照片,一张安装正确,另一张是“错误”。 湿管洒水器立管错误安装 湿管洒水器立管正确安装 从事消防业务多年,
4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ 主控项目<