按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。
如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
兄弟们,小弟初来咋到,多多关照,小弟遇到辣手小问题,在沟槽卡箍在打压时少数渗水,应该怎么办,除更换管件之外还有什么办法没有?施工时如何避免沟槽配件渗水[实际小经验唯佳]?
看到交底上有句话: 用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,确认符合标准要求后,将千斤顶卸荷,取出钢管。那么这里的标准是哪个标准?
请大家发言。能谈一谈吗?有没有最好的方法?我一般是数配件。然后归类计算各配件接头需要多少卡箍接头。不知对不对。同时送大家一个文件电工口决
一个工程设计水泵为XBD16/40,但是设计泵房的阀门及卡箍的设计公称压力为1.6MPa,个人感觉有问题,根据沟槽式连接管道规程是否应该理解为卡箍连接件的公称压力不得小于1.6+0.5=2.1MPa,阀门是否相同?
传统的消防管道连接方式(丝接、焊接)在工程应用中随着时间的推移逐渐暴露出一些缺点。一种新的消防管道接口——卡箍式接口在北京、天津、上海等发达城市被应用。其操作方法简单(用滚动或切割的方法在工厂或现场开槽),并容易拆装和检修。因为这种工艺在国内应用的还不是很广泛,还没有被工程和管理人员普遍接受。笔者从施工工艺、工程实践、安装造价等方面对传统的消防管理连接方式和卡箍式接口进行了比较,认为箍式连接安装快捷、拆装简便、经久耐用,从长远来看可以使总体成本降低到最低程度,是一种应该大力推广应用的消防管道连接方式。 一、消防管道接口形式的演变 管径≥DN100的消防管,过去采用丝扣接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。就是说,旧的消防设计规范要求报警阀后的管道,不论管径大小,都要求采用丝扣连
菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
收录于话题 建筑物内的消防给水管道为什么用卡箍连接而不用焊接,这是因为取消焊接,不仅是考虑采用焊接能够直接破坏了镀锌钢管的镀锌保护层,而
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
1、工艺流程施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗2、安装前准备2.1材料准备现场材料验收,镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求,无明显的损伤等缺陷并应附有质量证明材料。2.2机具准备扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚手架等。2.3劳动力组织3、安装3.1管材切割
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
消防管道施工中四通可以用两个三通代替(例如50*50的四通可以用两个50*50的三通代替,只是管线走的方向有所改变),大小头可以用大一档规格的大小头代替(例如40*25的可以用50*25的大小头代替,只要总管上开口从40改为50,然后增加一段50的短管)。当然这都只是投机做法,毕竟这样做是伤材料的,但是特殊情况下可以这么做。