  • 消防应急报警箱的接线问题

    消防应急报警箱的接线问题

    有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行

  • 关于消防应急广播的问题

    我最近接到一个在原有消防系统中增加广播的工程,原消防主机是用日探,现在业主要求广播主材要用TOA的,我都不知怎样做,请问各位有没有相关的资料

  • 【转帖】有关消防知识和应急方案

    有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;

  • 高手:急救-消防箱的问题

    现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 消防箱紧贴卧室是否可以?

    大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?

  • GB17945-2010_消防应急标准

    GB17945-2010_消防应急标准

  • 关于消防应急照明的问题

    关于消防应急照明的问题

    想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???

  • 多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?

    多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。----------------------------------民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。

  • 弱电室和消防室是否应单独做应急箱,审图意见如下!

    弱电室和消防室是否应单独做应急箱,审图意见如下!

    我原来弱电室的照明和动力是从地下室一层的双电源引来的,审图意见下来,要求这二个部位应单独做应急照明配电箱,想问大家是否做单独的吗?一小区的高层住宅相目(一般工建是单独做的我这里)

  • 双电源 应急照明箱 消防联动

    里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动  。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电  。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么  求助大家分析一下

  • 求《消防应急灯具》标准

    谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。

  • 消防电源和应急电源什么区别?

    化学品库的事故排风机,暖通专业提给我们的是接应急电源但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧平时正常时用的是市电,市电断了柴油机又启动不了,那这个所谓的应急电不是可有可无了吗?以前做了好多项目,有些有应急要求的风机水泵我们都给它接了应急(柴油机)电,现在回想起来,感觉有点不对劲另外,我知道接EPS可以解决,但不在本次讨论范围内[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 编辑 ]

  • 应急照明的消防强切形式

    使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮,暂不讨论此种情况)通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加,怎么加,在这里希望和大家讨论讨论。重复一遍问题是,强启线如何设置是开关后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加...?这里先假设有几个前提,分类讨论:1、是否采用消防灯具2、是否采用消防点亮型开关举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关,强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情况影响,理由如下......

  • 关于消防应急照明的审图意见。。

    本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~

  • 消防应急标志灯的尺寸问题

    消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!

  • 应急照明系统的消防设计

    应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。为

  • 消防应急灯具GB17945-2000

    消防应急灯具GB17945-2000

    消防应急灯具GB17945-2000

  • 消防应急自动电源切换柜图

    消防应急自动电源切换柜图

    是不是有问题呢?谁能说下原理?