有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行
我最近接到一个在原有消防系统中增加广播的工程,原消防主机是用日探,现在业主要求广播主材要用TOA的,我都不知怎样做,请问各位有没有相关的资料
大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;
现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?
我原来弱电室的照明和动力是从地下室一层的双电源引来的,审图意见下来,要求这二个部位应单独做应急照明配电箱,想问大家是否做单独的吗?一小区的高层住宅相目(一般工建是单独做的我这里)
多个防火分区可以共用同一个消防应急照明箱吗?如果是,但有些工程是一个应急箱供好几层楼的公共走廊啊,特别是住宅的。----------------------------------民规13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动 。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电 。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下
请教消防管能直接这样进消防箱吗,有没有具体做法图集
哪位大神给解释一下,如下图绿色虚线框中所示,为啥强起接触器电源要接在断路器下侧,而不是在断路器上侧,那如果断路器跳闸,强起接触器如何起到强起应急照明的功能呢?
消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应
消防应急预案演练记录.doc
是不是有问题呢?谁能说下原理?
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型:
本人做的工程地上为N栋高层住宅,地下一层为二类车库。车库和住宅楼梯均按二级负荷考虑,考虑到供电可靠性,车库照明和各住宅楼梯均采用双回路末端切换并外带自带蓄电池灯和强切点亮楼梯照明,小区配电房有发电机,保证了供电可靠性。可审图按GB50045-95第9.1.3条,要求消防应急和普通照明分开,跟他沟通说楼梯照明和车库照明属于普通照明,疏散照明和应急照明应和普通照明等分开,火灾发生时,双回路切换箱不能消防分励断电,自带蓄电池灯不能点亮,不能保证消防安全。我晕了。。。强切点亮的楼梯照明就不能算应急照明?按100%应急做又怎么了?我提JGJ/T16-92第11。8。9,他说部规大于行规~~~无语(确实如此)~~最后还是NO PASS,非要分出普通车库照明、普通楼梯照明箱和应急照明箱。大家来评评理~~~
消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!