首页 课程 资料 论坛
  • 科普:洒水车为何雨天也工作?

    本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自川网传媒·麻辣社区

  • 哪位大侠做过洒水车供水器啊?

    请问,哪位大侠做过环卫方面的洒水车供水器设计?能否提供点经验啥的?本人一点概念都没有,不知该从何下手啊。。。:'( 请大侠们帮帮忙吧!

  • 湖北合力--如何检查洒水车制动的故障

    炎炎夏日,湖北合力专用汽车有限公司生产的洒水车销售火爆,但洒水车在行驶或使用的过程中都会出现一些常见的故障,然而洒水车制动系统如果出现故障,就会直接影响洒水车的正常行驶和洒水车驾驶人员的人身安全,所以能够鉴别与判断制动系统的常见故障及原因显得尤为重要!湖北合力专用汽车有限公司销售部的人员在此教您怎样鉴别洒水车制动故障: 一、如何判断制动故障 1.发动机中速运转6分钟左右,观察贮气瓶压力,压力应为0.8MPa。如果是气压不足,发动机熄火后,气压也无明显的下降,说明故障在空压机上。 2.发动机正常运转,不踩制动踏板,贮气瓶内气压也不升高,而发动机熄火后,气压不断下降,这种情况说明空气压缩机至控制阀之间的管路漏气。 3.如果贮气瓶内气压达到标准,管路也不漏气,踩下制动踏板,气压下降很快,并能听到漏气的声音,则是制动总阀至各制动分室的管路、阀件损坏漏气。 4.如果没有漏气声,并且管路、阀件一切正常,应检查制动踏板的自由行程,制动鼓和摩擦片的间隙及损坏情况。 二、制动不好的故障原因 1.贮气瓶内气压不足; 2.制动踏板行程过大; 3.制动总阀和制动气室的橡胶件损坏,漏气,气路

  • 广东彿山邻近有无二手的洒水车呀?

    我想要一台洒水车4-5吨就ok,不知那种洒水车好用.[ 本帖最后由 lihao23 于 2008-7-22 13:37 编辑 ]

  • 市政道路上的要不要设置洒水车取水阀?

    这次市政给排水评审会,有专家提出在市政道路的给水管道上要设洒水车的取水阀.但就我们之前做过的众多工程都没有要求和听说要设置.因为洒水车一般情况下是可以通过路边的室外消火栓取水的,日常我们也曾经见过.想上来听听大伙们的意见,你们平时是怎么做的?到底有没有必要设置洒水车的取水阀?设了又怎么用?洒水车又如何去找这个阀门?洒水阀的设置又有何规定?

  • 求助:胶水车间消防需要设置哪些设施?

    有一个乙类胶水车间和一个胶水仓库,除了设置组合式消防柜外,还需要设计其它消防设施吗?比如是否需要设置泡沫喷淋?设计依据参照什么?

  • 请教矿泉水车间消防设置的问题

    偶目前有个瓶装矿泉水生产车间,单层面积1500平米,共3层,下边两层是车间,3层是办公, 建筑定性属丙类厂房,我想请教一下大家, 这个厂房要不要上喷淋系统。 《建规》说 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房 要做喷淋, 这一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?

  • 苏州刚刚发文:即日起,除雨天外,施工期间喷淋/雾炮/洒水车做到双整点开启!

    刚刚,苏州市住建局发布《关于进一步明确工地喷淋抑尘设备开启时间相关事项的通知》,通知要求:

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 建设部发布《煤矿井下消防、洒水设计规范》

    建设部关于发布国家标准《煤矿井下消防、洒水设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公 告第436号 现批准《煤矿井下消防、洒水设计规范》为国家标准,编号为GB50383-2006,自2006年11月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.2(2、4)、4.2.3、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.1.8、6.1.9、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二○○六年六月十九日

  • 关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析

    关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析

    加拿大木结构房屋的消防洒水系统。工头这次要介绍的是加拿大木结构房屋的消防洒水系统,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己经要求要装设有消防洒水系统,但是这里所使用的消防洒水系统与台湾房屋所使用的系统有一点点不太一样。下图就是我们在房屋内常见的消防洒水头,相信居住在台湾的人对这个东西应该不会太陌生吧。 不一样的地方就在于,加拿大这个三层或四层楼木结构建筑所使用的消防洒水系统,它是没有消防泵(pump)的,整个系统是直接连接上自来水管的,而管内压力的来源也

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 还是七层底商的消防问题。

    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 大家过来讨论关于消防问题

    大家过来讨论关于消防问题

    正压送风机的风口已接入报警回路中,风口与正压风机控制箱间还要不要设联锁控制线(附图),请大家讨论。

点击加载更多

消防洒水车

消防洒水车专题,为您提供消防洒水车相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防洒水车 相关的专业交流讨论,更多消防洒水车相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

图书馆设计风格

不锈钢消防水箱