本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自川网传媒·麻辣社区
炎炎夏日,湖北合力专用汽车有限公司生产的洒水车销售火爆,但洒水车在行驶或使用的过程中都会出现一些常见的故障,然而洒水车制动系统如果出现故障,就会直接影响洒水车的正常行驶和洒水车驾驶人员的人身安全,所以能够鉴别与判断制动系统的常见故障及原因显得尤为重要!湖北合力专用汽车有限公司销售部的人员在此教您怎样鉴别洒水车制动故障: 一、如何判断制动故障 1.发动机中速运转6分钟左右,观察贮气瓶压力,压力应为0.8MPa。如果是气压不足,发动机熄火后,气压也无明显的下降,说明故障在空压机上。 2.发动机正常运转,不踩制动踏板,贮气瓶内气压也不升高,而发动机熄火后,气压不断下降,这种情况说明空气压缩机至控制阀之间的管路漏气。 3.如果贮气瓶内气压达到标准,管路也不漏气,踩下制动踏板,气压下降很快,并能听到漏气的声音,则是制动总阀至各制动分室的管路、阀件损坏漏气。 4.如果没有漏气声,并且管路、阀件一切正常,应检查制动踏板的自由行程,制动鼓和摩擦片的间隙及损坏情况。 二、制动不好的故障原因 1.贮气瓶内气压不足; 2.制动踏板行程过大; 3.制动总阀和制动气室的橡胶件损坏,漏气,气路
请问,哪位大侠做过环卫方面的洒水车供水器设计?能否提供点经验啥的?本人一点概念都没有,不知该从何下手啊。。。:'( 请大侠们帮帮忙吧!
我想要一台洒水车4-5吨就ok,不知那种洒水车好用.[ 本帖最后由 lihao23 于 2008-7-22 13:37 编辑 ]
这次市政给排水评审会,有专家提出在市政道路的给水管道上要设洒水车的取水阀.但就我们之前做过的众多工程都没有要求和听说要设置.因为洒水车一般情况下是可以通过路边的室外消火栓取水的,日常我们也曾经见过.想上来听听大伙们的意见,你们平时是怎么做的?到底有没有必要设置洒水车的取水阀?设了又怎么用?洒水车又如何去找这个阀门?洒水阀的设置又有何规定?
有一个乙类胶水车间和一个胶水仓库,除了设置组合式消防柜外,还需要设计其它消防设施吗?比如是否需要设置泡沫喷淋?设计依据参照什么?
偶目前有个瓶装矿泉水生产车间,单层面积1500平米,共3层,下边两层是车间,3层是办公, 建筑定性属丙类厂房,我想请教一下大家, 这个厂房要不要上喷淋系统。 《建规》说 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房 要做喷淋, 这一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
刚刚,苏州市住建局发布《关于进一步明确工地喷淋抑尘设备开启时间相关事项的通知》,通知要求:
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
建设部关于发布国家标准《煤矿井下消防、洒水设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公 告第436号 现批准《煤矿井下消防、洒水设计规范》为国家标准,编号为GB50383-2006,自2006年11月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.2(2、4)、4.2.3、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.1.8、6.1.9、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二○○六年六月十九日
加拿大木结构房屋的消防洒水系统。工头这次要介绍的是加拿大木结构房屋的消防洒水系统,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己经要求要装设有消防洒水系统,但是这里所使用的消防洒水系统与台湾房屋所使用的系统有一点点不太一样。下图就是我们在房屋内常见的消防洒水头,相信居住在台湾的人对这个东西应该不会太陌生吧。 不一样的地方就在于,加拿大这个三层或四层楼木结构建筑所使用的消防洒水系统,它是没有消防泵(pump)的,整个系统是直接连接上自来水管的,而管内压力的来源也
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。