  • <建筑工程消防设施施工及验收规范>

    哪位能提供<建筑工程消防设施施工及验收规范>,急用!在先等!谢谢!

  • 浅谈建筑消防设施工的若干通病

    施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。主要存在的通病(1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.

  • 建筑消防设施施工中遇到的问题

    建筑消防设施施工中遇到的问题

    1、消防给水管网方面: (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和密闭性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下持续工作10min,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作

  • 浅谈建筑消防设施施工中遇到的问题

    室内消火栓系统和自动喷水灭火系统施工安装是建筑安装工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物自身抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着消防水系统的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,消防水系统施工过程中还存在一些问题,笔者结合工作实际,浅谈一下消防水系统施工过程中存在的问题及改进方法。 一、存在的主要问题 1、消防给水管网方面:

  • 建筑工程消防设施的布置及安全措施

    摘要:本文结合个人一些工程实践,并提出自己对这些问题的一些看法?总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关规范的要求,保证工程防火的安全性和可靠性?正确处理建筑工程中遇到的消防问题,是直接关系到人民的生命财产安全?同时,一项合理的工程设计还要考虑使用方便?空间布置合理,做到既安全方便又经济实用?现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题进行了论述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓设在楼梯间半层平台处,立管设在墙角,消防箱采用暗设或半明半暗? (2)消火栓设在入户平台处,消防立管设在入户平台或管道井内,消防箱暗设较美观? (3)底层为杂物间?商业网点?自行车停放处?汽车库等的住宅楼,该部分也应设置消火栓?因住宅底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量? 二?电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置 笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥,关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好?不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量

  • 消防设施专项工程设计资格分级标准

    消防设施专项工程设计资格分级标准 公安部消防局发布 一、总则 (一)为了加强从事消防设施专项工程设计单位的资格管理,根据建设部《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》(建设[1991]504号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)消防设施专项工程设计主要包括火灾自动报警及其联动控制系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,固定和半固定泡沫灭火系统,干粉灭火系统,防烟排烟系统等自动消防系统。 (三)消防设施专项工程设计资格分为甲、乙两级。 二、分级标准 (一)甲级 1、资历和信誉 单位从事消防设施专项工程设计5年以上,且有良好的社会信誉。 2、技术力量 单位从事设计

  • 建筑消防设施的检测内容

    建筑消防设施的检测内容

  • 古镇的消防设施(旅游照片)

    古镇的消防设施(旅游照片)

    这是旅游时看到的,供大家共享有灭火器 有消防水池 还有消火栓发了这组照片后,得知网易正在搞活动,请到这个地址参加,有奖品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html

  • 此一消防设施不知起什么作用

    此一消防设施不知起什么作用

    见一消防设施,不知起什么作用,请各路高人给予指点

  • 该泵站需要设置什么消防设施?

    该泵站需要设置什么消防设施?

    如图,为一泵站,设有发电机房和变配电室,应该采用哪种消防系统灭火?谢谢!

  • 室外消防设施的配置问题?

    室外消防设施的配置问题?

    各位高手,厂区室外的消防设施配置是依据什么?象消防斧 铲的数量,及灭火器等怎么确定?

  • 这些机场为什么什么消防设施都没有?

    这些机场为什么什么消防设施都没有?

    小地方的机场,发现没有除了灭火器以为的任何消防设施,没有消火栓,没喷淋,也没烟感,这样真的行么?

  • 物流建筑的消防设施要求

    一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定:   1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统;   2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头

  • 关于2004年度广东省消防设施专项工程设计

    各位同行是否报名?还有以前参加过“全国消防设施专项工程设计人员消防专业考试”考试的前辈,是否可以指点一下:1、《消防电气》的重点内容、考试范围!谢谢了!!!!

  • 自动消防设施联动关系及施工应注意问题

    自动消防设施联动关系及施工应注意问题