遇到这样一个问题:最近做了一个图书馆的火灾自动报警系统,水施有消火栓系统(有屋顶水箱,无水泵)。审图的说,应该做水箱液位指示,并说违反强条!我查了规范,可没有说消火栓系统必须做液位指示啊(又不是自喷)!水泵都没有,不知做液位指示起什么作用?不知道有没人遇到过啊!说说你们的看法哈!
一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!
知识点:应急照明
请问最新的消防规范有没有对疏散指示灯有要求,顺便有达人能帮忙找一下消防规范,谢谢我不知道这个问题应该在哪里请教,就冒然发到电气论坛了,请见谅。
哪位大神有做这种操作说明的word文档嘛????求助,求助!!!!!!
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答
建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?
随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
水流指示器
我现在遇到一位业主,要求使用一种消防应急灯型号,我查了好久都没查到,想问下,是否有这种型号.什么地方有.具体描述为:应急灯上带有方向指示或出口指示.(即为联体消防应急灯具)希望有那为知道的告诉我一下.谢谢!
消防应急照明和疏散指示系统技术规范
发一本规范,是消防的,希望对各位有帮助,我自己都没有看,赶快发上去。[ 本帖最后由 guojinanming 于 2011-11-15 19:30 编辑 ]
前几天评审一个项目,涉及到应急照明灯具的自检功能和智能应急照明系统,发现这个规范里面需要学习和研究的事还不少,消防应急照明和疏散指示系统_GB_17945-2010
本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)