首页 课程 资料 论坛
  • 别墅供暖不给力,如何改善

    有一栋独栋的三层别墅,采用市政管网供热,但是温度达不到供暖要求,冬季室温只有十度左右,想加个水泵,不知道如何加。求助各位大神,该考虑哪些问题,要加多大的水泵,加在什么位置。测量条件有限,现在的流量和室内散热器布置图找不到,水泵的扬程太大是不是会造成散热器损坏?

  • 冬季别墅装修选择什么样的供暖方式好

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-18 09:30 编辑 冬季别墅装修时,不得不考虑供暖的问题,南方冬季虽然没有北方气温低,但是由于南方冬季以潮湿低温空气为主,冷风吹来,冷气袭骨,选择别墅供暖方式就尤为重要,有的人认为,凡是现代化的采暖设备,就是科学的、环保的、节能的、适用的,这其实是一个误区。 别墅供暖大多采用燃气壁挂炉水暖或用中央空调暖风采暖,采暖费用也许不是业主主要担心的,但采暖的舒适性、环保性、健康性和管理使用方便性是必需考虑的。别墅面积大,房间众多,房间由冷变热所需的时间就显得很重要。 1.别墅燃气壁挂炉水暖

  • 别墅供暖哪种方式采暖效果更好

    目前,随着城市配套设施的改进,城市居民的采暖条件日益优越,城市集中供暖、天然气、空调等采暖方式基本满足了大家的需求,但对于地处郊外甚至山里的别墅住户来说,区域配套滞后,采暖成了问题。针对两三百平方米以上的别墅,在装修之前到底选择空调、天然气锅炉还是土壤源热泵采暖方式,且哪种采暖方式更科学、更环保且节省费用,不妨听听长沙最好的采暖公司泓邦供暖专家的建议。暖气片、空调、地暖哪个更舒适究竟哪一种采暖方式最适合在别墅中使用呢? “明管采暖暖气片是利用空气的冷热循环,在室内空间实现一种局部对流,比较适合在小面积的房间使用,换成别墅就不合适了。”他表示,暖气片的致热原理是通过室内空气循环实现对流散热,且没有噪音,造价也比较低。但是如果用在别墅中,室内面积过大,空气对流时间长,热量自然就达不到要求了。另外,暖气是一种由上而下的热对流,不符合“头凉脚热”的养生之道,而且比较浪费资源,如果在别墅中使用,暖气片需要占用平面位置,会影响整体美观。户式中央空调是现阶段别墅供暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空

  • 请教!别墅独立式供暖的水泵扬程

    别墅用燃气炉单独采暖,想加一个循环泵,在计算扬程时,(地板采暖)考虑管道阻力时,管道的长度是从热源到分水器,还是管线的全部长度,既从供水管到分水器沿室内管线回分水器再回到回水管。

  • 某地两层小别墅供暖空调施工图(九张)

    图纸简介: 本图为小型别墅,末端采用地暖及风机盘管。图纸包括设计说明、设备表、平面图,系统图等,可供参考。 投稿网友: kuyepiaoling888 上传时间: 2013-11-20

  • 别墅低温热水地板辐射供暖的设计探讨

    低温热水地板辐射供暖以其节省空间不占使用面积,便于装修和家具布置,美化居室,保健、卫生、舒适、噪音小、简便耐用、安全、经济等优点受到许多业主的青睐。在此,本文将以一栋别墅为例对低温热水地板辐射采暖的设计全过程进行介绍。 一、工程介绍 1.本工程为山东某别墅群中的一栋,建筑面积626.9m2。三层,两户,分别为:一层,餐厅16m2、客厅23m2、卫 生间8m2、门厅19m2;二层,卫 生间5.22m2、卧室A19m2、卧室B13.5m2、卧室C14.4m2、家庭厅15.32m2;三层,书房22.7m2、主卧室24.5m2、卫 生间13m2、衣帽间4.3m2。 2.室外气象参数。冬季采暖计算温度-6℃。 3.室内设计参数。卧室:18℃;客餐厅:18℃;厨房:15℃;卫 生间:23℃。 4.建筑热工计算参数(由建筑提供或根据建筑提供的资料计算确定)。外墙的传热系数为0.31W/(m?K);屋面的传热系数为0.27W/(m?K);外窗的传热系数为2.4W/(m?K);入户门的传热系数为2.0W/(m?K);与不采暖空间相邻的楼板的

  • 别墅项目低温辐射电热膜供暖系统

    别墅项目低温辐射电热膜供暖系统

  • 别墅低温热水地板辐射供暖设计探讨.rar

    别墅低温热水地板辐射供暖设计探讨.rar

  • 家庭、企业自己供暖用什么?

    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:

  • montblanc别墅montblanc

    montblanc别墅montblanc

    montblanc别墅

  • 日本:Transustainable别墅

    日本:Transustainable别墅

    地点:日本,京东,调布市 基地面积:100.08㎡ 总建筑面积:76.3㎡ 年份:2014年 摄影:Jérémie Souteyrat 建筑设计:菅原大辅设计事务所 结构设计:RGB结构设计 照明设计:TOH设计 植物设计:GA 山崎 施工:Sou Kenchiku有限公司

  • 石屋----------------别墅的建造!

    石屋----------------别墅的建造!

    地址:京郊;主人:外国人;建造者:中国民工。

  • 求助:如何在别墅中用空气热泵实现空调供暖和热水?

    最近我公司正在做一个双拼别墅的项目,建筑面积约300平方,空调控制190平方,共3层,业主要求所有房间做空调,一层做地板水循环采暖,同时要求供应全屋生活用热水(共1个厨房,4个卫生间)。业主想把这3种功能同时用热泵机组实现,但该别墅没有花园,不能使用地源热泵。因此我们设想可以用空气热泵实现这三种功能,但如果不另外配置燃气锅炉,如何能在夏季供应生活用热水呢?如果采用热泵式热水器,那冬季如何保证生活用热水的产率?请有经验的人士赐教!谢谢!(空调系统拟选用开利风冷热泵和42CE风盘),别墅所在地上海。

  • 别墅小区供暖问题,请大家帮忙!(集中供热)

    集中供热,其中1别墅小区供暖有严重问题,说明:小区概况:小区为单体别墅,供38栋,每栋2户,即76户。户型两种:A型297.06平方米,B型260.28平方米。现只入住一半。由热力站DN150主管径119米分4条支线,管径递减。入户管径均为DN40。别墅在管管道两侧均匀分布。施工只负责将管道接入户内地下,至于采暖方式用户自定,自行施工,所以每家采暖都不同,有得是地暖,有得是片暖,有得是混装。当然管道布置、同程、异程也不相同,并不考虑平衡问题,因为都不差强,所以“多多益善”!入户管道均无过滤器。集中供热概况:整个系统采用低真空与分布式变频相结合的直供技术,水温63/50,该小区热力站有一次泵与二次泵,一次泵负责将水打回大网,二次泵负责小区采暖用。小区供热范围:38栋别墅外加1办公楼1物业楼(该两栋楼距热力站很近)。供暖现象:1、除1-2户,小区其他用户暖气均不热,或者是上热下凉。 2、最远端用户进、出口无压差,但表显示有压力。冲洗散热器后能热1天,之后又凉了。 3、近端办公楼暖气热但也仅是

  • 武汉新洲常阳新城别墅家庭供暖系统安装案例分享

    本期我们又迎来一位特别的业主 ——老舍茶馆的老板 对于一位精神世界富足的人来说 尘世间的物欲就会变得清淡 转而化为极致的素净 业主本人有着极高的品味和眼光 与我们进行多次沟通与商讨后 希望本次工程 打造一个品质、便捷、朴素的居家氛围 【施工单位】 武汉铂瑞德暖通工程有限公司 【施工内容】 500m?别墅供暖(不带地下室) 【施工地点】 新洲常阳新城别墅 施工过程

  • 关于南方供暖问题,你们怎么看?

    关于南方供暖问题,你们怎么看?

    以秦岭、淮河为界,划定北方集中供暖区,这即为南北供暖线。累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天被界定为集中供暖的地区,主要包括华北、东北、西北等地区。然而,近年来,这一延宕一个甲子的集中供暖的楚河汉界却被频频挑战。

  • 求此别墅效果图~~~~~~~~~~

    求此别墅效果图~~~~~~~~~~

    各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸各位,求此别墅设计图纸。

  • 高区采暖用什么供暖方式好

    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。

  • 原有的别墅能否进行扩建?

    最近有点烦心,原有别墅想要改扩建,原有别墅是一座二层的砖混小楼,业主想要拆除部分承重墙体,并向外扩大,有没有什么办法?大家给点意见吧