首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 接地开关或接地器的安装数量

    高压配电装置设计技术规程:接地开关或接地器的安装数量应根据母线上电磁感应电压和平行母线的长度以及隔间距离进行计算确定,请问怎么计算?

  • 我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片

    我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片

    我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片

  • 利用流敏型消谐器接地仿真分析,来判断对谐振的效果如何?

           借助电磁暂态分析程序 EMTP软件对单相接地故障进行仿真。  主变T变比为110/10kV,高压侧接无限大电源;Rf为接地故障电阻;系统出线有三种不同线路条件:架空线

  • 剩余电流保护动作器用作接地保护

    交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 配电变压器跌落保险器出线处应装设固定接地线挂钩

    《电业安全工作规程》(电力线路部分)明确规定,配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票。在配电变压器台(架、室)上进行工作,无论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。 通常情况下, 跌落式熔断器出线后,装设避雷器,然后引线到配电变压器高压桩头。从跌落式熔断器到避雷器的引线基本上是竖直的。跌落式熔断器上鸭子嘴到下鸭子嘴净空距离一般为23cm-26cm之间,接地棒挂钩从钩的下端到顶端的垂直距离一般为10cm左右,如果在下鸭子嘴上挂接地线是非常不安全的!在跌落式熔断器出线引线上挂接地线由于引线基本上是竖直的而不方便操作。如果测量避雷器绝缘电阻在跌落式熔断器出线引线上挂接地线很容造成接地线滑落。虽然电业安全工作规程有配电变压器台(架、室)停电检修时必须挂接地线的规定

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 关于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?

  • 有关电机外壳接地的问题

    有关电机外壳接地的问题

    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保吗?

    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • 现场关于接地跟埋管的疑问

    现场关于接地跟埋管的疑问

    先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 这样的水泵接合器可以吗?

    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?

  • 关于接地干线与支线的问题

    大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。

  • 请教大家一个关于接地的问题

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?

  • 关于一个电气接地的问题

    近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 电源的接地一般标准介绍

    一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<

点击加载更多

接地器

接地器专题,为您提供接地器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地器 相关的专业交流讨论,更多接地器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题