这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
为确保在停电设备或线路上工作安全,《电业安全工作规程》(DL409-91)规定,停电以后,验明设备或线路不带电,还必须挂接地线,并规定:“接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线”。成套接地线实质上是三相短路接地线,它由三相短接部分和集中接地线两部分组成。当装有三相短路接地线时,若发生突然来电,如图1中开关K误投入,这相当于发生了三相短路,短路电流不经入地而在短接线上形成回路。此时若A、B、C三相的短路电流分别为IKA、IKB、IKC,则流过接地点处的电流:IKO=IKA+IKB+IKC=0 而当三相短路接地点处的电压UK=IKOR=0时,即三相短路接地点处和大地同电位。如忽略短路电流在接地部分的压降,就可以认为接地悬挂处及其后侧(负荷端)也是地电位,也即保证了被保护设备或线路对地电位为零或极低,从而能保证工作人员的安全。 然而,有的电工对短路接地线的原理缺乏认识,因而在实际工作中常常出现以下三种错误做法: l分相单独接地.如图2所示。在这种接法下,假如开关K误投入,三相短路电流IKA、IKB、IKC将分别从各相接地线流入大地
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
见到一种说法是:“控制电缆以及单芯截面不大于4mm 的电力电缆铠装层接地线截面采用4mm2 。电缆截面大于4mm2 而小于120mm2 时,接地线截面为16mm2 。”请问这种说法对吗?出处在哪里呢?一般二次回路的凯装层和屏蔽层接地线截面如何选择?是两点接地还是一点?
220KV电缆在一端有一根接地线,使用钳型电流表可以测量这根接地线的电流,我厂测出是1.2A,不知道是否合格,请教有没有这方面的标准。谢谢!
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
做接地线,一般要打几根角铁才合格?
现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不