为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。
请问各位前辈一个问题,昨天一位同事,接空调三相线时,线接好后试空调运转正常,第二天发现接触器坏了,查看原因接线错了,把N线与保护线接反了。第一:N线与保护线接反了,为什么能正常运转,接反了会有什么现象第二:如果把相线与保护线接反或者相线与N线接反会有什么现象请大家解答一下
前几天发电机电压母线一相接地引起三相弧光短路,保护动做跳开关,停汽机,在我们查保护的时候发现是发电机后备保护的对称过电流动作的,这个是不是就是过负荷?复合电压过电流怎么没有动作,我想不明白,请各位网友指点
路灯配电箱三相接线要求是按L123321还是L123123这样的接线方式呢!?这是在福建厦门审图师建议这样配线的:三项电缆分解自各断路器,断路器的接线顺序按L1.L2.L3.L3.L2.L1……而不是L1.L2.L3.L1.L2.L3……如下图:是因为接线简洁的原因吗?
仪表显示变压器高压侧单相接地,继电器弹出不能复位。两相电压为6KV,一相几乎为零。(这仪器很老了,我都没见过)但低压显示正常,三相平衡且能为用户正常供电。问下这该怎么解决,联系供电局的人来看过外线没问题。还有这样供电对变压器是不是有什么损害,是否需要停电。在线等,急啊。
大家知道零序CT可以检测到三相三线系统中单相接地电流的存在,那么要是没有单相接地的情况下CT可以检测到因负载不均衡而引起的三相电流不平衡吗?
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?
单位的用电(三相四线制)最近用电子电笔测量后发现其中一相电压显示110V,其余两相则220V,请问那位师父能够帮帮忙,谢谢!还有在工作用电高峰期电子电笔测量出零线带220V电压,比少电压那一相还高,但用电还是正常呀。谢谢各位指点!
三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
为故障相接地法消弧柜平反
如题。 有没有高手能用方程式来表示一下这。我在准备这方面的资料准备就在实际工作中遇到的一些这方面的情况作个总结。 再给条件如下: 在没有发生金属性接地时(即线路“接死”前),三相电流是大致相等的(即三相负荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 请问在这种情况下,三相电流在电流表上会如何反应呢?
最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??
某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????
三相380V系统的电压在380V±7%,即在353.4V-406.6V,都可视为正常值。 根据中华人民共和国国家标准电能质量标准: 1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%; 2、10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%; 3、单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。 4、因此标称电压380V的三相系统正常电压范围在342~418V之间。 三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。 我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形
4p开关用于三三相不平衡?除了电源转换开关 漏电保护这几种情况外 配电线配出的是L1 L2 L3单相回路 有人跟我说配电线进线处要用4p开关?为什么?这样合理吗? 请大神解答。