首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
知识点:防雷施工
在下是刚入行的小虾,想请教下各位大师、各位仁兄关于防雷接地一些基本问题。就是防雷接地工程的工序是怎么样的呢?需要做那些内容?非常感谢!
近来地下室底板施工,避雷引上线是利用28的钢筋,28的钢筋是用螺纹套筒连接的,甲方要求跨接,我施工队伍说不用,我找了相关的规范和图集,都没有明确的说法,请各位大虾指教!
屋顶防雷接地施工图这么画有问题吗?
三相交流 9.1A 6KW的开水器 要用多大的漏保,多大的电线,我需要算法,谢谢。 还有就是他开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线,请问地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里。
(1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障
防雷接地部分的教案,ppt格式,欢迎交流
15D500防雷与接地设计施工要点
我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:
中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB50169—92 接地装置施工及验收规范
多层建筑的接地多利用基础和地梁及柱内主筋作为自然接地体,请问:1:在施工时如何设置接地电阻测试断接口?是设在柱内主筋上吗?2:接地电阻测量是在基础回添前还是回填后测?若回添前测出的值比要求值大一些,可否直接回填,因为回填后阻值会有所下降.3:接地电阻若是基础回填后测,如果阻值不符和要求,是否又要重新开挖安装补充接地?4:PE线重复接地和设备的工作接地(如医疗设备和无线电设备等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地体?
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。