首页 课程 资料 论坛
  • 关于小电流接地保护装置

    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!

    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。

  • 10kV防雷保护装置的接地

        10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。

  • 电气设备接地保护装置安装标准

    1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 接零、接地与漏触电保护装置

    接零、接地与漏触电保护装置接地、接零的原理和施工及验收规范《接地》篇的不足之处.PDF

  • 论电气装置接地与防雷保护

    《论电气装置接地与防雷保护》论文下载

  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!

    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!

  • 微机保护装置有那些功能

    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?

  • 低压系统接地和漏电保护装置的应用

    低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 作者:贾文军 贾文军 (三信国际电器上海有限公司,) 摘 要:介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电系统接地的正确安装和必要性。 关键词:低压配电系统;漏电保护装置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要求的保护,反而会降低供电系统的可靠性。在我国的电网中TN、TT、IT并存使用,但同时也存在着许多不

  • AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置

    AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便,可靠性高的特点。

  • 微机保护装置的交接试验

    我们这里新购置了一套变压器的微机保护装置(南瑞),正准备安装调试,但是对微机保护有那些交接试验要做不是很清楚,与常规试验一样吗?

  • 微机综合保护装置的话题

    现在在变电站及高压成套设备中使用微机综合保护装置的越来越多,传统的电磁式继电器将逐步被取代.请大家对这个话题发表看法.如能上传这一类的资料及提供生产厂家与大家分享更佳.

  • 漏电保护装置的安装位置

    请教各位老前辈:在近来设计中遇到漏电保护方面的问题,客户要求在2000A的断路器中加装漏电保护,现断路器来配一漏电保护用的互感器,不知是装在断路器的进线端还是出线端?我对漏电保护方面还不是很了解,如有有关方面的详细说明不胜感激!

  • 谁可以提供保护装置检修规程

    谁可以提供保护装置检修规程

    各位大侠:谁有保护装置检修规程请提供,非常感谢!1、RCS-985C,RCS-978E,RCS-974AG2、PSL602(A),PSL631A,3、RCS-931A4、BP-2B本人邮箱Yinxl@gdsqrd.com

  • 求助!!关于接地保护的问题.

    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.

  • 漏电保护装置的选择使用

    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语

  • 继电保护装置都包括哪些呢?

    1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢

  • 这样做防雷及接地保护可以吗?

    最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?

点击加载更多

接地保护装置

接地保护装置专题,为您提供接地保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地保护装置 相关的专业交流讨论,更多接地保护装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地螺母

杆塔接地装置