为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
石油化工企业电气安装,对储罐焊接接地线,因将扁钢焊在罐壁上,监理及施工单位、质检站争议较大,但从规范上也查不出,另接地断线卡两个螺栓的间距规范也未说明,请各位前辈指导。
本人去年通过一级注册结构工程师专业考试,现有若干问题在此请教大家.本人所在江西省某国有设计院工作,因国有单位制度所限,基础和专业均在单位报考.专业考试通过后,今年三月被单位以强迫方式在本单位注册和签定六年工作合同.(本单位所有建筑结构工程师都是以强迫方式在院内注册)现本人有意脱离本单位或者欲转出注册关系,不知有何办法.相信在也有很多同样遭遇的同行,请各位积极参与讨论,不吝赐教,谢谢.
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的