NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
最近遇到一次电缆接地故障,C相发生了单相接地短路,在同一条线路的另一个点A电缆应力锥击穿,想向各位请教一下,当一相电缆接地以后,其他两相的电压如何变化,可是都升高根3倍,还是有一相会更高一些,才会导致A相薄弱点击穿了。能否分析一下非接地相的电压变化过程~~~~~~~~~~~~
那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。
知识点:单芯电缆
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
如图,图中的VV-95MM是按什么来估算它的电流来选的
1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?
电业局来验收提出如下问题。1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?5.低压柜内的PE排是否要与低压柜外壳接地连通?
各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 编辑 在国外一个民用房工地,使用两根4×35电缆供电。原来设计在院内有电缆井和接地装置的接接地井,如果根据我国的施工经验,在有支架的电缆沟时,支架是要接地的。既然电缆沟也要接地,那么能不能把电缆井和接地井合并成一个井(这里的电缆沟没有沟,是直接埋在地下的)。希望大家讨论。
1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了? 2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?