  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 联合接地的接地电阻那里测?

    请教个问题 联合接地的接地电阻不大于1欧,是在那里测量的啊?是MEB处吗? 那各个分系统的接地电阻是不是仍然按照自己的规定来,比如防雷。

  • 如何检查联合接地体的防雷接地?

    有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测

  • 什么是联合体和独立体接地?

    如题,什么是联合体接地和独立体接地?好象联合体接地接地电阻小于1欧姆,但是独立体接地要小于4欧姆。本人有人纳闷:不都是通过柱子的钢筋引下吗?难道联合体和独立体通过柱子钢筋是不一样的钢筋吗?恳请哪位大哥指教。

  • 多层联合接地电阻要求的1Ω规范标准在哪?

    现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了?请大家解惑

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 到底机房接地系统能不能用联合接地方式

    小弟是做网络机房的,平时做接地都是做的联合接地,强电弱电连防雷、防静电都接在一起。但看到一些文章说不允许这样做,具体应该是怎样,请各位指教

  • 王厚余先生认为联合接地电阻数值要求小于1欧姆没意义

    王厚余先生在其新专著《低压电气装置的设计安装和检验》中第14章P127页指出,接地电阻数值要求小于1欧姆并非问题关键所在,大家以为如何呢?以下为王厚余先生观点原文打字。2.共用接地不大于1Ω接地电阻要求的必要性我国现时有关规范虽然规定信息技术装置允许与防雷等其他装置共用接地,但要求共用接地的接地电阻不得大于1Ω,这可能是沿用了五六十年代前苏联某些参考资料中的数据。对此要求迄今未见其理论依据和解释。查IEC标准和发达国家的标准均未见此1Ω接地电阻值的要求。不规定这一接地电阻值的道理很简单,做等电位联结后,信息技术装置的参考电位已非大地的电位,而是等电位联结系统接地母排的电位,这时要求的是高频条件下等电位联结系统中的低阻抗z,而非低接地电阻R。大家知道阻抗Z内有电阻分量R和电抗分量X,即Z= ,只要求低电阻分量小是不够的。举例言之,如果一信息技术装置不做等电位联结,只接大地,以大地电位为参考电位,接地电阻为1Ω,接地线长10m,其单位电感值为lµH/m,ITE的工作频率为10MHz,则仅此段接地线的电抗分量X就达x一2兀fL一2×

  • 全宇辰专家,弹药库的防静电接地能否与避雷联合接地?

    做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!

  • 关于接地的问题,请教专家

    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 关于电机保护接地的问题

    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

  • 请教:一个关于接地的问题

    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 关于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?

  • 做好接地了,可以不用漏保吗?

    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?

  • 有关电机外壳接地的问题

    有关电机外壳接地的问题

    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

  • 关于接地干线与支线的问题

    大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。