为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请教个问题 联合接地的接地电阻不大于1欧,是在那里测量的啊?是MEB处吗? 那各个分系统的接地电阻是不是仍然按照自己的规定来,比如防雷。
有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测
如题,什么是联合体接地和独立体接地?好象联合体接地接地电阻小于1欧姆,但是独立体接地要小于4欧姆。本人有人纳闷:不都是通过柱子的钢筋引下吗?难道联合体和独立体通过柱子钢筋是不一样的钢筋吗?恳请哪位大哥指教。
现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了?请大家解惑
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
小弟是做网络机房的,平时做接地都是做的联合接地,强电弱电连防雷、防静电都接在一起。但看到一些文章说不允许这样做,具体应该是怎样,请各位指教
王厚余先生在其新专著《低压电气装置的设计安装和检验》中第14章P127页指出,接地电阻数值要求小于1欧姆并非问题关键所在,大家以为如何呢?以下为王厚余先生观点原文打字。2.共用接地不大于1Ω接地电阻要求的必要性我国现时有关规范虽然规定信息技术装置允许与防雷等其他装置共用接地,但要求共用接地的接地电阻不得大于1Ω,这可能是沿用了五六十年代前苏联某些参考资料中的数据。对此要求迄今未见其理论依据和解释。查IEC标准和发达国家的标准均未见此1Ω接地电阻值的要求。不规定这一接地电阻值的道理很简单,做等电位联结后,信息技术装置的参考电位已非大地的电位,而是等电位联结系统接地母排的电位,这时要求的是高频条件下等电位联结系统中的低阻抗z,而非低接地电阻R。大家知道阻抗Z内有电阻分量R和电抗分量X,即Z= ,只要求低电阻分量小是不够的。举例言之,如果一信息技术装置不做等电位联结,只接大地,以大地电位为参考电位,接地电阻为1Ω,接地线长10m,其单位电感值为lµH/m,ITE的工作频率为10MHz,则仅此段接地线的电抗分量X就达x一2兀fL一2×
做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
maxwell模型,和外电路在simplorer都建立好了,仿真出现错误。An external simulator couldnot be setup for simulation。怎么解决?求大佬指点
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?