首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 防爆空调需要静电接地吗?

    在仓库里面有防爆空调,分室外机和室内机,是不是都需要用扁钢做静电接地?仓库四周做了静电接地网?室内机是落地的,室外机是支架安装的?

  • 防静电接地要距离建筑多少合适?

    在做一个洁净室的防静电接地桩 图纸上说要距离建筑墙面6米 但那是路面不知道有没有什么规范提到 防静电接地距离建筑的最小距离。我想这是不是想和建筑的防雷接地分开?是否我的防静电接地只要实测电阻<4欧姆 距离建筑近点没有什么影响因为距离建筑六米的地方是路面。。。

  • 管道的静电接地问题分析讨论

    知识点:静电放电接地

  • 哪些管道需要静电接地和跨接

    知识点:间接接地

  • 化工企业静电接地设计规程

    HG/T20675-1990 《化工企业静电接地设计规程》

  • 爆炸危险房间防静电接地的做法

    爆炸危险房间防静电接地的做法

    如题,还有我看规范上说“接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接”是什么意思?我现在做一个小的化学品库甲类大概有20平米,没有做基础接地,我设了人工接地极要求接地电阻不小于4欧姆。其它的怎么做呢?是不是要设置两个等电位端子箱分别与人工接地极相连呢?

  • 防静电接地与保护接地在终端能否共用

    本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。

  • 厂区防雷接地及防静电接地设计

    厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管

  • 请问哪位大侠有防静电接地的图集?

    有个工程要做防静电接地。看到参考图上静电接地线是VV-16-线槽100x50 CLE。不知道是什么意思。还有就是不知道怎么做工厂的防静电接地,谁有相关的规范或者图集能发一下吗?

  • 请教管道防静电接地问题

    大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?

  • 中油国军施工之机房静电接地

    中油国军施工之机房静电接地

    中石油工程公司施工的图片,供各位交流。有不合理的地方,请各位之处,供我们学习进步!

  • 求教:管道防静电接地如何做?

    我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,请问有什么好的方法做防静电接地呢,因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,我在设计中只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,请问有没有什么更简单的方法,

  • 石油化工静电接地设计规范.

    石油化工静电接地设计规范.

  • 玻璃钢产品防静电接地的问题?

    请问,在爆炸危险环境下,如石油天然气环境。用玻璃钢的产品,如梯子,篦子等,怎么做防静电处理措施。请不要告诉我不用接地或处理。大面积的玻璃钢梯子一定会有静电聚集。

  • 防静电接地装置应怎么安装最好?

    为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻

  • 请教-防雷防静电接地表格

    :time: 请教,输油管道每隔25m作一组接地,电缆桥架每隔30~50m作一组接地,请问技术资料采用什么表格啊?

  • 粉尘防爆车间防静电接地浅谈

    :D 粉尘防爆车间防静电接地浅谈静电的产生及危害 静电事故是由静电荷或静电场能量引起的事故。在生产工艺过程中以及操作人员的操作过程中,某些材料的相对运动接触与分离等原因导致了相对静止的正电荷和负电荷的积累,产生了静电。由此产生的静电能量不大,不会直接使人致命,但是其电压可能高达十千伏乃至数百千伏,发生放电,产生静电火花,在有爆炸和火灾危险环境下,静电是一个十分危险的因素,静电放电火花会成为可燃性物质的点火源,酿成爆炸和火灾事故。

  • ESD/EOS防静电接地及管理标准

    知识点:防静电接地系统

点击加载更多

静电接地

静电接地专题,为您提供静电接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静电接地 相关的专业交流讨论,更多静电接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

离子接地极

接地棒