首页 课程 资料 论坛
  • 热电阻的测温原理是什么

    热电阻是测量中低温的一种常见的温度检测器,它的主要特点就是测量精度高,性能也比较高,他被广泛应用在工业测温,被定制在标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 2、热电阻的类型 (1)、普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 (2)、铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 (3)、端面热电

  • 热电偶与热电阻外观区别

    请问各位在辨认热电偶与热电阻时,除了型号上的区别,在外观上有什么区别吗?另外,怎么检查热电偶及热电阻以损坏?刚接触电气的新手,见笑了,还请各位多指教!

  • 热电偶与热电阻的区别有什么

    热电偶与热电阻的区别有什么?热电偶和热电阻都是测量物体的温度,但是热电偶和热电阻之间的原理和特点都不尽相同,下面是它们之间的区别。 尽管热电偶与热电阻作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 1、热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶,而剩下的几个则称为廉价金属热电偶; 2、热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度; 3、应用温度范围不同:热电阻一般用于300度以下,热电偶一般用于300度以上; 4、材质不同:热电阻一般为纯的金属电阻丝制成,热电偶一般为两根不同材质的合金制成;【热电偶与热电阻的区别】 5、信号不同:热电阻是电阻值与测量温度对应,热电偶是毫伏级信号与

  • 热电偶与热电阻哪个使用方便?

    工厂在进行余热发电的建设因为对温度和压力的要求好大量的采用了热电偶与热电阻哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。希望各位大侠更指点迷津谢谢

  • 干变温控器热电阻断线的处理

    干式变压器温控器上的c相pt100热电阻断路,温控器是福建得力生产的,热电阻是通过电缆插头连接到温控器上的,请问要更换整个电缆吗?谢谢

  • 给电工带来烦恼的热电阻软击穿故障怎么解决?

    给电工带来烦恼的热电阻软击穿故障怎么解决?

    热电阻软击穿故障表现是显示不准确,有时显示为溢出,有时显示波动,有时偏低。检查热电阻接线没有问题,既不漏电也不接地,用万用表测量感温元件的阻值正常,检查时一样问题也没有发现,搞得仪表工一头雾水。但测温回路在重新接线或重新送电后大多会恢复正常显示,但稍后或过几天又出现故障。这类故障很可能是热电阻软故障,只要更换为新的热电阻都能恢复正常。 热电阻软故障,有的文献将其称为热电阻的软击穿,或热电阻齐纳击穿。

  • 热电阻温度指示偏差较大存在哪些原因!

    热电阻温度指示偏差较大存在哪些原因...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430504&topID=173651如果你不知道就看看去吧。

  • Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法

    引言 水泥行业目前普遍采用DCS分布式集散型计算机控制系统,具有很强的适用性和较高的可靠性,通过软件编程即可实现工艺参数的监测与控制,使水泥生产过程实现自动化控制。由于DCS系统硬件配置功能强大,对来自水泥生产现场一次检测仪表的诸如Pt100热电阻测温信号、K型热电偶测温mV信号、脉冲开关量及标准电压电流信号均能直接进行信号处理,但有一个不容忽视的问题,如果来自现场的工艺参数测量信号在传输过程中混进干扰信号,DCS系统自身将很难抑制,需要在外部采取有效的措施给以解决。本文介绍Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法。 1 煤磨系统热电阻测温信号异常引起的故障处理 我厂煤磨系统布袋除尘器灰斗温度和煤磨轴瓦温度相继发生温度显示异常故障,其现象是在中控室CRT上温度显示呈无规律跳跃,在现场检查测温元件正常,在PC站中继端子使用DT-890C型数字万用表测得的电阻值与实际温度均呈对应关系。我们采取了更换热电阻、检查测温信号传输

  • IEC751-1983-工业铂热电阻分度表

    IEC出版物IEC751-1983,对自控的同仁很有用,特别是现场工作的,标定温度传感器的直接依据,我曾经就是用它作为标定依据的!!

  • 热电偶、热电阻对照查询程序

    热电偶、热电阻对照查询程序各种类型的热电偶温度-电势对比查询很方便

  • 手机版的热电偶热电阻分度表

    运行于智能手机上的双向热电偶热电阻分度表!!!!全功能版,包含所有分度转换功能!1.最全面的电子分度表:涵盖了60年代至今的多种分度表,包括Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11种热电阻的分度表,以及Its-90中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电阻)的分度表。2.全量程高精度。所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。温度精确0.01℃(热电偶精确到0.1℃),阻值精确到0.001Ω。不是单纯的讲换算出来的数据以两位(或三位)小数的格式显示,而是换算结果的确精确到我所声明的位置。3.双向可逆换算。目前几乎所有的热点偶分度表都能实现双向运算,因为its-90中的正函数和逆函数的拟和系数均已经明确且公开。但是将大部分热电阻在全部范围内实现双向运算的分度表还看不到,即使偶尔出现也是误差大的不能容忍。本软件采用尹跃宾工作小组研

  • Pt100 型铂热电阻分度表

    Pt100 型铂热电阻分度表

  • 热电偶-热电阻分度表v20

    请大家看看,我刚发帖

  • 热电阻温度计在工业领域应用注意事项

    热电阻温度计在工业领域应用注意事项热电阻温度计是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。热电阻温度计按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。常用的普通工业型热电阻主要有:1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和Pt100。2.铜热电阻:广泛用来测量(-50~150)℃范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。其分度号主要有Cu50和Cu100。铠装热电阻是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达20毫米),因而反

  • 热电阻的引线接线方式主要有三种方式

    热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。热电阻的引线接线方式主要有三种方式 1、二线制热电阻:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 2、三线制热电阻:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为

  • 热电阻元件有两线制/三线制/四线制,施工怎么选择?

    内引线是热电阻元件自身具备的引线方式,其通常位于保护管内。热电阻元件的内引线有两线制、三线制和四线制三种。 1、两线制引线方式 在热电阻元件的两端各连接一根引线的形式叫做两线制。由于两线制配线简单、成本低,很多热电阻产品都采用了这种引线形式。但在使用中会带进引线电阻的附加误差。并且在使用中引线及连接导线不宜过长。而且由于连接导线存在引线电阻,则整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两端导线的电阻值,故测量误差大小与导线的材质和长度有关,因此两线制引线方式只适用于测量精度较低的场合。热电阻元件若引出线长度大于500mm,会带来测量误差,所以对引出线长度在500mm以上的热电阻,最好改用三线制引线方式的从,这样在测温过程中就可以有效消除引线电阻带来的误差。 2、