首页 课程 资料 论坛
  • 厨房电源插座距地600MM可以吗?

    我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。

  • 电源插座漏电了,怎样检查及改善

    公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)

  • 电源插头和插座起火的原因

    插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接

  • 非隔离电源和隔离电源那个更好

    通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。 为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准,例如:ULTUVSAACE等。 实际上非隔离电源损坏的根源就是电源AC线两端的浪涌电压

  • 电源插座和信息插座的最小距离?

    电源插座和弱电插座(包括网络、电话、电视等)的最小距离规范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直写的不少于30CM,就是忘记在那本规范了。现在有人跟我说是20CM,一下子模糊了。到底是20还是30啊,大家帮帮忙,最好告诉我在本规范上。谢谢了。。。。。。。。

  • 关于高压隔离柜二次操作电源的求助

    关于高压隔离柜二次操作电源的求助

    本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。

  • 请问安全隔离栅需要电源吗

    进入防爆区域的火警总线,通常在安全区设置安全隔离栅,保证爆炸区域事故波及安全区,而防爆区域的输出模块,声光报警,手动报警装置就没有火警电源了,请问该区域的输出模块,声光报警,手动报警装置为什么不需要电源了呢?问了一个同事他说“有安全隔离栅给他们供电,还说每个安全隔离栅能给5个设备提供电源,请问是这样的吗?那么安全隔离栅需不需要电源呢?如果只接火警总线那么电源从哪里来的呢?

  • 电源插座可以安装在隔断上吗?

    各位专家谁知道办公室的隔断上面可不可以安装电源插座啊?有说消防部门不允许的,但是没找到相关的规范禁止安装在隔断上?谁知道啊, 谢谢啊

  • 请教厂房的电源插座箱该放哪里呢

    一个40m*52m的厂房,没有内墙,只有18根立柱。请问一下这种情况下,工厂平时生产所用的电源插座箱该放在那边呢,比如要用到的磨光机,电焊机,电钻要就近连接的插座箱该放在什么地方啊? 插座箱尺寸是400*320*140.明装挂在柱子上业主不同意,暗装在柱子里又装不进去,况且结构也不让这么在柱子里凿洞。装在墙上又太远(40m*52m),生产引电不方便。 请教一下,这种情况下的插座箱该怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 编辑 ]

  • 理发店电源插座的电压等级

    请叫各位,我做了一个浴池项目内设理发室,规范上规定化妆室插座应为特级电压36V,我想理发店的电源插座是否也为特级电压呢?

  • 一文了解PDU机柜电源插座

    PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。

  • 有关电源插座接地线的接线问题

    最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规

  • 关于双电源转换开关的隔离功能

    哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。

  • 手术室及ICU隔离电源接线图

    2类医疗场所安全供电解决方案,医用IT隔离供电系统,手术室、ICU、CCU专用配电箱系统图!!!

  • 电气竖井内的插座应该从哪里取电源

    《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}

  • 电源进线是用隔离开关还是断路器??

    有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。

  • 住宅里的电源插座回路有12个插座可以吗?

    新民规里的 10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。那么住宅里的电源插座回路有12个可以吗?

  • 关于风幕柜电源插座的安全问题如何解决

    今天小编为您讲解关于保鲜水果柜关于电源插座的安全问题如何解决,关于冷柜相信大家看了之前的文章,已经了解到风幕柜的使用、保修、维护等等,但是有一点细微之处常常被我们忽略,那就是电源,风幕柜电源连接外插座的问题。我们不要以为这个不重要,其实这恰恰是非常重要的一环。如我们常常听说冷柜自燃问题,就很可能是由于插座导致的,因为一旦插座出问题,小的影响是冷柜内部短路出现的一下故障,严重起来的话可能导致火灾,所以我们对于这个问题一定要谨慎起来。 其实我们使用的冷柜插座很多的人都不会注意,有一些插座使用的很久了勉强正常都会一直使用下去,这是非常不合理的做法。我们的插座一旦使用久了,老化了就要及时更换,而且冷柜要单独使用一个插座不能和其他的电器合用插座,这样和容易出现危险,一些失火就是这样造成的。而且在使用过程中,插座一旦被易燃物压住或是粉尘落入就容易造成短路,所以一旦出现这样的情况我们一定要及时清理粉尘,将易燃物移开,以防止造成某些安全隐患。 我们冷柜的工

  • 检修电源插座箱设计施工图

    图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <

  • 电源插座的选用注意事项有哪些

    插座,又称电源插座,是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。我们日常生活中,常用的就是电源插座,电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。如何选购具有安全性的电源插座很重要,低质量的电源插座常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。 而选购插座我们应注意七点:

点击加载更多

红黑电源隔离插座

红黑电源隔离插座专题,为您提供红黑电源隔离插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与红黑电源隔离插座 相关的专业交流讨论,更多红黑电源隔离插座相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电源转换插座

开关插座招商