  • 16A插座代替不了10A插座

    家用和类似场所(如办公、商业、酒店等场所)使用最多的是10A插座,使用面非常广,适用于10A以下的各种电器,包括功率很小的手机充电器。 但是,要用16A的插座代替10A现阶段还存在问题,主要是兼容性问题, 16A的插座、插头尺寸比10A的要大一些 ,如图1所示。因此, 10A的插头与16A的插座不匹配 。现实中有些人为了急于使用插座供电,将10A插头强行、暴力掰开,以满足16A插座的插孔需求。这种做法不可取,会造成10A的插头损伤,同时也存在安全风险。

  • 开关插座10A,保护开关16A?

    一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,

  • 普通插座容量10A or 16A?

    在浏览电子样本的时候,我发现普通单相3孔2孔插座只有10A的,没有16A。可有些书籍上标的却是16A。那这样的话,普通插座回路就没大有必要用3x4的导线了。

  • 家用开关插座有没有16A以上的产品?

    查了梅兰日兰S86、L86、U86、C86、Easy86等全系列的产品,开关就只有10A和16A的,照明一般没问题。但是插座也是只有10A和16A的。如果使用大功率设备,比如即热型热水器,3kW以上的话,好像16A的插座不够用啊。或者大功率的柜式空调也不够用。空调有专用插座?但是样本里没找到。请各位指点

  • 谁知道16A三孔插座与10A三孔插座的区别

    想知道10A和16A的详细区别,三孔定位尺寸.最好有CAD图,请发个过来,谢谢!

  • 求助:求工厂16A三相四线插座安装电线标准

    最近我单位安装新服装生产线,施工单位安装10A单相和16A三相四线插座电线连接线居然是1平方的,提出要求更换2。5平方后施工单位要求我提供施工标准才肯换。请问有这个安装标准吗?急求助!!!

  • 请教:一路插座最多16A,请问最多可以带几个插座

    请教:在设计时,按规范:一路插座最多不大于16A,那么请问最多可以带几个插座?如果是10A的普通五孔插座,最多可以带几个呀?3个?还是5个?谢谢

  • 在画图的时候插座用什么表示啊?

    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?

    问问大家,你们那儿插座怎么接线?

    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?

  • 照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配电箱都是用这么大的

    照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配电箱都是用这么大的,画了好长时间,就是不明白出自哪本规范?微断还有6A的、10A的、为什么不按回路的计算电流选择断路器,而是用统一的照明16A、插座20A呢??

  • 【气愤】晕死人的设计院!家用电器五孔插座居然要16A!

    本帖最后由 北方郎 于 2015-11-2 15:04 编辑 前天电力局一个朋友(甲方)打来电话说甲方盖的高层已经穿完线(铺设电线)了,要按合同准备墙壁开关(国际电工),打完电话3个施工单位分别传来计划,我让助理分别把货备齐,3号送货。今天送货时,幸亏我跟着去了(他们提的计划写的很乱,我就有些不放心),完了XXX施工单位的电工对完货告诉我,除了五孔插座(型号不说了,不做广告)都对,我说怎么五孔不对,熟悉国际电工的都知道民宅的五孔数量是最多的,他说我们要的是16A的(我们给的是10a的),我说没听说过谁家的五孔16A的,你提的5孔,我们就按五孔备的货,而且甲方也没说要的五孔是16A的,他说我们也没办法图纸这么画的,我让他去拿图纸,图纸拿来我火了-------所有的五孔都是16A的,哪个厂家为了你专门生产16A的五孔,16A那是空调专用,空调你家是2孔的插座!完了没辙打电话问甲方,甲方问设计院,设计电话不通(估计中午睡觉)我说都拉走!40多箱五孔插座(每箱100个)

  • 求助住宅插座的有关问题

    本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?

  • 关于灯具,插座估算的问题?

    请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!

  • 请教关于插座开关的问题???

    请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??

  • 请教有关应急插座的设置

    我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!

  • 奇怪!!这个插座为什么没电??奇怪?

    宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。

  • C65N+Vigi-16A等为什么意思啊?

    我是一个电气自学也是初学者,对电气图纸上有些符号还看不是很懂,向大家请教:1、开关断路器上标的C65N+Vigi-16A、C65N/1P-25A、C65N-10A/1P、INT100-40A/3P、C65N/2P-16A、ATS C65N-40A/4P-40A(控制器上所标)、FLT35/3+1(接地装置所标)分别为什么意思啊?2、开关是怎么分级的啊?何为一级、二级、三级开关?