  • 人防密闭接线盒的预理方法

    人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。3、在后砌墙体上的接线盒、配管或配电箱的预理须在砌体前向总包单位提供详细的预留孔洞图,或者采用云石机切槽预埋即可。4、接线盒必须与管路可靠接地,暗埋接线盒与焊接钢管采用圆钢与接线盒双层折边处点焊接地,与镀锌钢管或明装接线盒采用专用接地线卡接接地。5、设备孔洞的预留应依据图纸认真复查土建预留的电气井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正确。

  • 【请教】人防隔墙处的密闭接线盒需两侧均安装吗

    【请教】人防隔墙处的密闭接线盒需两侧均安装吗

    高层地下室人防口部的电气图纸上注明需用防护密闭盒,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过图集防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有密闭盒,实际施工中真有必要两侧均安装吗? 如附图所示,密闭通道隔墙上的接线盒,一侧为密闭通道内部,一侧为地下车库区域,黄色的“叉”表示密闭接线盒。

  • 防护型人防密闭接线盒尺寸规格接线预埋安装要求说明

    防护型人防密闭接线盒尺寸规格接线预埋安装要求说明 详情请咨询15353579480就是一个盒子用来装线的,零售价60元一个,我们的是标准尺寸优点:1、国际,3个厚,3MM ,尺寸 180*150*120MM 2、经过很多工序处理,如高温处理3、防腐,不掉色4、是热镀的,像有些价格比较便宜的是冷镀产品,质量不一样的。一、概述及型号编制人防工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接

  • 防护密闭接线盒应该套用哪项定额?

    问题补充:希望有前辈给出准确的答案,套用普通接线盒接线盒,还是防爆接线盒?还是接线箱我自己认为都可能正确,所以希望给出准确地答案谢谢了

  • 请教个关于接线盒的问题

    室外草坪灯、庭院灯、高杆灯、埋地射灯这种有预埋基础或者灯具预埋桶的,就直接在里面接线,不需要接线盒;然后像一些插地射灯接线需要变径就需要接线盒,还有电线分支处也需要。我这样的理解对吗?

  • 接线盒与接线端子的问题

    1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒; 垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。 请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?

  • 请教:接线盒和地插的区别

    地插的价格较贵,在现场大量需求的情况下单从经济成本考虑布接线盒。那么地插和接线盒到底有什么本质区别,适用于何种状况,请教各位了,小弟是菜鸟:'(

  • 这样做接线盒预埋正确吗

    这样做接线盒预埋正确吗

    大家好: 这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。

  • 电机接线盒能起灭弧作用么?

    普通的三相异步电动机 接线盒除了能起保护安全防止灰尘作用以外 能起到灭弧的作用么?也就是说在有人监护的情况下 能否在接线盒不装的情况下试机 会造成拉弧么?

  • 柱内严禁预留孔洞接线盒有依据吗

    12SG121-1《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》11.8:柱内严禁预留孔洞和接线盒。这条的规范依据有吗?在哪里?

  • 大家来说说电机接线盒位置

    大家来说说电机接线盒位置

    在做设计时很多时候资料不,全不知道电动机接线盒的安装位置,是在左侧、右侧或是顶部,有规律吗? 见过在顶端的,电机右侧的(从D端看),请大家来说说你在工程中遇到的电机接线盒在电机的哪个位置?还有设计中遇到电机接线盒位置未知的情况怎么办?

  • 穿线盒和接线盒,内部可以有接头吗?

    1.穿线盒内有端子吗?2.穿线盒内可以有接头吗?3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?4.分线盒和接线盒有何区别?

  • 人防工程密闭套管预留预埋

    人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:

  • 请教接线端子与接线盒的问题

        下面图片中标注为红色的电能表直接连接接线端子,而燃气表先经接线盒,后连接到接线端子。在下从网上看,接线端子是接线盒的组成部分,也即如使用接线盒一定得用接线端子。请教这样的说法是否正确?提前谢谢您的回复。

  • 人防密闭肋施工操作要求

    人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下

  • 接线盒工程量到底怎样计算?

    发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!

  • 小电机的接线盒可以接多大电缆?

    有没有谁注意到:比如0.37kw的电机,电机的接线盒最大可以接多大截面的电缆? 因为线路长需要放大截面,又怕接线盒接不上.

  • 为什么有些图纸就画了几个接线盒?

    我看见有些图纸就很简单,接线盒就搞定了,有些灯啊开关啊都画起来了线路看起来也很复杂。为什么会这样画呢?什么时候该都画,什么时候就画接线盒呢?

  • 请教:人防密闭套管,该套用什么定额?

    请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)

点击加载更多

人防密闭接线盒

人防密闭接线盒专题,为您提供人防密闭接线盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防密闭接线盒 相关的专业交流讨论,更多人防密闭接线盒相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

人防风机