    人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。图集《移动电站》的例子里面是按照30送风35度机房计算的,通风量大约是20000多,要求进排风管径≥800。人防措施4.5.14条件表格5℃温差也是20000风量,要求进排风管径≥1000 。比如对于杭州地区通风温度就规范32℃,红宝书二版32.4℃。那么最大温差也就2.5℃,计算风量达到40000?不合适用风冷?3、如果移动电站机房辅助采用直接蒸发式空调降温,是不是需要全部机房热量都配置空调,通风状态下如何保证起到作用?4、感觉固定电站由于温差大反而好控制温度。如果移动电站也是只要求控制≤40℃就不存在问题了。希望大家指点。

  • 人防移动电站的给排水设计

    移动电站图集里的给排水设计中,排风井等的排水连入了防护区域外的雨水井中,而机房内的洗消污水则排入了机房内设置的集水井,并设置水泵。而在人防给排水示例的图集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不设水泵,那么对于在移动电站附近没有出入口的设计,应该如何做?可否只设一个井?并且不设泵?

  • 人防移动电站气体灭火系统,泄压口设置问题

    人防移动电站如果设置气体灭火系统,那么泄压口怎么设置?GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》条文解释说,应该设置自动喷水灭火系统,如果设置了气体灭火系统更好;问题是如果设置气体灭火系统,就要设泄压口,泄压口设置在那个面呢?临空面?其他人防区域?

  • 关于人防电站的一些问题

    人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?

  • 关于设计初期人防电站个数要怎么确定

    规范上只是说了,5000以上就需要固定电站,一个固定电站最多4个变压器,每台变压器容量不大于300kw。那具体要怎么样去确定固定电站的个数呢?是根据供电的有效距离?人防的建筑面积?还是根据人防的负荷?跪求各位大神!!!!!!

  • 关于人防的内部电站和区域电源

    关于人防的内部电站和区域电源

    人防的内部电站和区域电源,小于5000的可以不设置内部电站,图集上也说了,如果无法引接区域电源,可以设置满足隔绝防护时间的蓄电池。问题是这个区域电源的设置不设置是谁来管啊,求知道的说说。

  • 关于人防电站设置的一点问题

    本人最近在做一个人防工程方案,22000m2(三个二等人员掩蔽部,五个物资库),战时拟设置一个固定电站,内置两台发电机,经估算发电机容量暂定为2*200kw,并列运行。请问人防同行可否。13199855163

  • 关于人防电站的设置问题

    本人目前遇到一个项目,地下三层是停车场全部作为人防物资库使用,人防电站是设在地下三层人防区域内呢?还是在在地下二层设置人防电站,单独做人防单元。因为我们审图的说建筑防火规范规定柴油电站宜设置于地上一,地下一、二层,我有点没谱了,大家帮帮我吧

  • 人防设置了移动电站,进风能不能“不用”电动脚踏两用风机?

    1.人防设置了移动电站,进风能不能“不用”电动脚踏两用风机?而选用离新风机?2.设置了移动电站算不算有电力保障?3.移动电站的容量是否包含通风电量?

  • 探讨移动式泵站或电站厂房

    探讨移动式泵站或电站厂房

    有设计或施工移动式泵站、移动式电站厂房的朋友来交流一下经验好吗?这是一个5万人饮水用的长江提水泵站的施工现场,利用滑轨调节泵站的高程,以适应不同的水位要求。分级联接输水管接口法兰。

  • 人防固定电站水冷却问题

    超5000人防做了固定柴油电站,气体灭火,通风要用水冷却,之前没做过水冷却。1.系统原理以及简单的方案2.水库及混合水池的作用大小如何确定3.需要用到哪些设备4.要注意些啥请高手赐教

  • 人防电站供水供油设计图

    人防电站供水供油设计图,欢迎指正

  • 请问仅战时使用的人防移动柴油电站是否需要单独划分防火分区?

    我看人民防空工程设计防火规范中要求柴油电站应单独划分防火分区,那么仅战时使用平时不用的移动柴油电站需要单独划分防火分区吗?

  • 包含人防电站的人防单元如何设计

    有几个问题想要请教一下~1、控制室的进风由人防单元的进风系统负担了,那计算人防单元的防护时间、防毒通道换气次数和排气活门个数时的清洁区体积需要包含控制室在内吗?2、清洁排风的风量以清洁通风的90%计,但是控制室的排风是独立的,那防护单元的排风要以总进风量的90%还是计算所得的清洁通风量的90%?

  • 分享某项目人防固定电站图纸

    分享某项目人防固定电站图纸

  • 求教个人防问题,仅战时使用的人防移动柴油电站是否需要单独划分

    我看人民防空工程设计防火规范GB50098中第4.1.1条,说“与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;”,请问仅战时使用的人防移动柴油电站是否也需要划分防火分区?这种柴油电站平时发电机组都不安装的。

  • 陕西人防电站信号联络箱

    DXJL型人防柴油发电站机房联络信号箱即人防固定电站柴油发电机机房联络信号箱,是我公司严格按照《人民防空地下室设计规范》的要求制作,该信号联络箱有点站内信号箱和电站内信号联络箱。安装在防空地下室中心医院、急救医院的固定电站柴油发电机机房内,用来显示柴油发电机组输出的电压、电流、频率、功率的人防设备。并可在柴油发电机机房对柴油发电站控制室发出“运行异常”、“请求停机”、“故障停机”等联络信号。可在控制室内清楚观察到柴油发电机组的运行状态,并在控制室内随时对发电机组的运行状态做出调整。 

  • 人防柴油电站问题求大佬解答一下

    关于GB50038-2005 7.2.13这一条大家是怎么考虑的啊,只要建筑面积超过5000方,柴油发电机组就要设两台吗?

  • 人防柴油电站储油间废油坑设置

    人防柴油电站的出邮件内要求设置废油坑,一个120KW的柴油发电机,大约设置多大尺寸的废油坑,,需不需要给废油坑设置排油措施?