1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
电缆桥架与暖通管距离怎么设计啊?电缆桥架在暖通管上方要有1米的距离么?电缆桥架在暖通管下方有距离要去么? 暖通管算热力管么?
我因工程需要,急需:电缆桥架的企业标准参考.如那位兄弟有请上传给我.万分感谢!
电缆桥架类型、标准、型号说明:用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。一、 种类:1. 按材料分1)钢质电缆桥架(不锈钢)2)铝合金电缆桥架3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种)4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料)2. 按形式分1) 槽式2) 托盘式3) 梯级式4) 组合式3. 按表面处理分1)冷镀锌及锌镍合金2)喷塑3)喷漆4)热镀锌5)热喷锌二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外
常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求5. DB32/144-1996电缆用防火槽合标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。三、 技术条件:1. 正常使用条件1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。2) 敷设在消防线路中。3) 敷设在海拔2000米以上。3. 电缆桥架的结构要求1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP332) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44材料应符合自身的相关标准钢制宜
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
上海住宅设计标准--07,希望有用
电缆桥架标准JB-T10216-2000
重冰设计标准修编-梁明
我们厂的一个车间有20台变压器,十个配电所,设计院开始没有给我们设计电缆夹层,再经过我们的反复要求之后,设计修改了,加了电缆夹层,但是我刚看了图纸,觉得有问题,现在的电缆夹层高度只有800mm,我觉得太小了,人怎么进去啊?至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计,但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题,这些问题我是不是还要提呢,各位大侠给指点指点啊,先谢谢各位了!
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
印染废水的出水设计标准应该选用国家哪个标准,《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 14554-93以及《综合污水排放标准》(GB8978-1996)都可以选用吗?那如果在广东,是否还可以选用《广东省地方标准水污染物排放限值》呢?请看下段摘录【4.1控制区划分和标准分级4.1.1控制区划分根据GHZB 1和GB 3097,将全省水域、海域划分为下列三类控制区; DB44/26—2001 a) 特殊控制区,指根据GHZB 1 划分为I、II类的水域和III类水域中划定的保护区、游泳区及GB 3097划分为一类的海域;b) 一类控制区,指根据GHZB 1划分为III类的水域(划定的保护区、游泳区除外)以及GB 3097划分为二类的海域;c) 二类控制区,指根据GHZB 1 划分为IV、V类的水域和GB 3097划分为三类、四类的海域。4.1.2 标准分级4.1.2.1 特殊控制区内禁
土建施工组织设计各分部工程施工组织设计模板 WORD版本 易于编辑[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-15 11:33 编辑 ]
最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
各位大侠,我最近准备做一批双纹紫铜管换热器,可是我学的不是这个专业,对此知之甚少,不知各位谁有这方面的资料,不妨拿出来共享一下,多谢了!
请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?比如:10KV的电缆出线如果走电缆桥架,那桥架应该使用多大的尺寸最好呢?请问有这样的经验总结吗?